PDA

Просмотр полной версии : Ип 320 и частотники vacon nxl



topor18
24.12.2014, 09:18
Друзья, подскажите, не могу установить связь по rs485 даже с одним ПЧ vacon nxl.
Ип320 в режиме master ,ПЧ slave ,всего частотников 6 шт .
Первый раз сталкиваюсь с такой задачей. Требуется чтение параметров: частота и давление,
Управление старт- стоп, и уставки параметров только по давлению.
Может кто нибудь сталкивался с этими частотниками. Поддерживает ли ип320 работу сними?
Спасибо.
ПЧ режим modbus ,параметры предположительно задаются правильно

lara197a
24.12.2014, 09:37
Напрямую возможно считать не удастся. Я точно не помню, но какая-то проблема была.
Панель не все режимы опроса поддерживает.
Через ПЛК работает.

topor18
24.12.2014, 10:46
Спасибо, а как организовать это все вместе и какой ПЛК ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

lara197a
24.12.2014, 12:35
самый простой ПЛК100.

К примеру с панелью на rs232
с ПЧ на 485