Здравствуйте! Подскажите пожалуйста правильную последовательность действий. Установлен в емкости сдвоенный датчик ТСМ 5ОМ, один чувствительный элемент подключен к 2ТРМ0, второй к МВА8. Как добиться одинаковых показаний на обоих приборах? (МВА8 через АС4 работает на скаду, 2ТРМ0 установлен по месту как показывающий).
Понимаю что лучше поставить один прибор с интерфейсом RS-485 и отправлять на скаду. Но приборы установлены уже давно, в количестве 19 шт, менять не резон. А сейчас возникла необходимость выводить показания на компьютер.
Заранее благодарен.
Замечено, что чувствительные элементы отличаются на разных диапазонах друг от друга до 1,4 градуса. Мереем от комнотной температуры +20 до +100 градусов.

Вольд
09.12.2014, 14:31
Сами приборы имеют погрешность 0,25 % каждый, в сумме уже может быть 0,5 %. Да плюс еще погрешность самих датчиков ТСМ. Вот и набежит как раз то, что ты имеешь в итоге.

Вячеслав Михайлович
09.12.2014, 15:14
Как добиться одинаковых показаний на обоих приборах? (МВА8 через АС4 работает на скаду, 2ТРМ0 установлен по месту как показывающий).


В приборе 2ТРМ0 должен быть параметр b1-1 ( b2-1), это сдвиг характеристики датчика: -50,0/+50,0 .

Вольд
09.12.2014, 15:17
Проще в SCADA сделать подгонку показаний, чтобы разница не резала глаза кому не надо.

dimurla
10.12.2014, 09:09
Это понятно, но на разных диапазонах разные расхождения

dimurla
10.12.2014, 09:11
Сами приборы имеют погрешность 0,25 % каждый, в сумме уже может быть 0,5 %. Да плюс еще погрешность самих датчиков ТСМ. Вот и набежит как раз то, что ты имеешь в итоге.

Спасибо!!! За объяснение

petera
10.12.2014, 10:12
Имеем две измерительные цепи
1. ТСМ №1--->ТРМ
2. ТСМ №2--->МВА--->Скада
Если в этих цепях имеют место систематические ошибки измерений разных знаков, то можно попробовать поменять местами физическое подключение датчиков. Возможно, что погрешность показаний уменьшится, хотя может и увеличится.

Вольд
10.12.2014, 11:00
Это понятно, но на разных диапазонах разные расхождения
Такого не должно быть. Разница в показаниях должна быть примерно одинаковой во всем диапазоне температур.