PDA

Просмотр полной версии : Настройка овен трм251 в masterscada , нужна помощь.



ivanzzzzz
28.11.2014, 21:11
Доброго времени суток ,вопрос к знатокам, настроил прибор через ОРС сервер для приборов с интерфейсом rs-485 и протоколом овен через виртуальный com3,
в качестве переменных выбрал входы с датчиков температуры (термопары), связал с ними значения ,при запуске проекта значения во времени отображаются как нули ,на самом приборе отображаются 20 градусов , ,что не так ? Заранее признателен.

SCADAMaster
28.11.2014, 21:49
Переменные в дереве системы серого цвета? Скорее всего просто нет связи.
Проверяйте настройки ОРС сервер - скорость, четность, стоп-биты, режим преобразователя, адрес прибора и т.д.

ivanzzzzz
29.11.2014, 10:32
Спасибо за участие, переменные в дереве с розовой полосой, скорость 9600 , бит данных 8, четность отсутствует, стоп биты 1, вид 8, адрес 8 , прибор подключен через АС-4 ,поэтому ставлю галочку на "автоматический преобразователь rs-232>rs-485",
все параметры совпадают с настройками сом3 на панели управления.

SCADAMaster
29.11.2014, 11:43
Выделите какую нибудь переменную в дереве, и перейдите на закладку "Данные выхода" - там будет выведен признак недостоверности.
У вас просто нет связи. Что-то пропустили.

ivanzzzzz
29.11.2014, 12:15
Здравствуйте, забыл написать что переменные синего цвета, при запуске признак недостоверности -ошибка датчика, masterscada видит прибор и его конфигурацию, пробовал на скоростях 9600 и 115200, программа -конфигуратор прибора видит тип датчиков и текущее значение температуры,может быть не учел какие то настройки в masterscada спасибо.

ivanzzzzz
29.11.2014, 14:39
Разобрался ,в настройках орс сервера нужно было вбить паспортный сетевой адрес прибора .