Добрый день! Задача такова: есть объект (небольшой ИТП), в котором нужно контролировать температуру (ТСП) и давление (будет или реле давления, или датчик) - с автоматическим опросом, например, каждые 10 минут по GSM. Какой необходим минимальный по затратам комплект оборудования для этого?
Подойдет ли следующий набор:
1) ТРМ200 + ПМ01 на стороне ИТП;
2) AC4 + ПМ01 на стороне компьютера.

Какое будет ПО необходимо для реализации?

Спасибо.

Дополняю: расстояние от диспетчера до ИТП около 200 метров, прямой видимости нет, кабель тянуть тяжело- радиомодем подойдет?

Вольд
24.11.2014, 10:11
Добрый день! Задача такова: есть объект (небольшой ИТП), в котором нужно контролировать температуру (ТСП) и давление (будет или реле давления, или датчик) - с автоматическим опросом, например, каждые 10 минут по GSM. Какой необходим минимальный по затратам комплект оборудования для этого?
Подойдет ли следующий набор:
1) ТРМ200 + ПМ01 на стороне ИТП;
2) AC4 + ПМ01 на стороне компьютера.

Какое будет ПО необходимо для реализации?

Спасибо.

Дополняю: расстояние от диспетчера до ИТП около 200 метров, прямой видимости нет, кабель тянуть тяжело- радиомодем подойдет?
Лучше интеллектуальный радиомодем.

Art07
24.11.2014, 15:53
Лучше интеллектуальный радиомодем.

Дорого же получается.... порылся в линейке продукции ОВЕН, пока присматриваюсь немного к другому варианту:
1) MB110-2A - на один вход повесить ТСП, на второй ПД100 - я так понял, датчику давления не нужно будет отдельное питание - в модуле МВ110-2А есть источник 24В? + GSM ПМ01
2) АС4 + ПМ01 на стороне диспетчера.

Кто-нибудь прокомментирует?

Вольд
24.11.2014, 16:33
За трафик придется платить каждый месяц.

Scream
24.11.2014, 16:34
Дорого же получается.... порылся в линейке продукции ОВЕН, пока присматриваюсь немного к другому варианту:
1) MB110-2A - на один вход повесить ТСП, на второй ПД100 - я так понял, датчику давления не нужно будет отдельное питание - в модуле МВ110-2А есть источник 24В? + GSM ПМ01
2) АС4 + ПМ01 на стороне диспетчера.

Кто-нибудь прокомментирует?

А кто рулить будет??
Надож посылать AT команды модему.

Andrew_Stranger
24.11.2014, 16:38
А кто рулить будет??
Надож посылать AT команды модему.
Компьютер.
Если у вас опрос через 10 мин сумма набежит приличная, как мне кажется.

Art07
24.11.2014, 16:41
Так, ситуация поменялась :) Разрешили бросить кабель, вопрос про трафик отпал (хотя, о нем я не подумал сначала).
Получается, требуется только:
1) MB110-2A
2) AC4
Позволит ли программа Owen Process Manager отслеживать прибор?

Art07
24.11.2014, 16:42
Компьютер.
Если у вас опрос через 10 мин сумма набежит приличная, как мне кажется.

Да, я тоже подумал, что придется безлимит брать внутри сети.

"Компьютер" - Lectus пришлось бы приобретать?

Andrew_Stranger
24.11.2014, 22:23
Lectus(или MasterOPC) + Scada. Не забывайте еще про выделенный IP за отдельную плату.

melky
24.11.2014, 22:44
тарифы телеметрии от опсосов считали ?
тарифы при vpn канале считали ?

Александр Ч.
27.11.2014, 14:44
Работает у меня подобная система на уктусмолзаводе(соседи по офису-курирую) уже лет 5. ПК(Lectus+Scada)_ПМ01_CSD(3 мин)_ПМ01_ПЛК100(количество пакетов)_МВ110-8А_Весовой терминал(3 шт). Планируется еще несколько ПЛК63 опрашивать , управляющих варкой. В принципе завод небольшой конечно, однако на затраты по связи жалоб не поступало. Вроде как "любимый" номер использует