PDA

Просмотр полной версии : Электрокотел и проблема с БУСТ



Dudins
23.11.2014, 06:35
Добрый день.
Имеем электрокотел и минусовую температуру за бортом. Останавливать нельзя и надо греть на полную мощность.
Котел 200 кВт.
Ток по каждой фазе должен быть 300 А.
Но... все бы хорошо, но при токе в 170 А и фазовом методе буст2 сваливается в аварию...(это прирмерно 50-55 процентов по шкале) Фазы мигают всегда по разному.
В импульсном методе регулирования можно довести и до 300А, (в принципе нам это и надо) но буст2 живет своей жизнью.
На всех трех фазах токи по разному (в импульсном режиме). Как бог пошлет... перекос. Причем достаточно остановить его управлением и потом снова запустить. Перекос фаз мигрирует. С фазы на фазу...Ну и периодически в большую сторону убегает (естественно срабатывают другие цепи защиты нашего оборудования)
Вариант хреновой сети думаю можно отбросить. Запитан с отдельного трансформатора 650 кВА. Нагрузки другой нет.
Пробовали и с других. Я понимаю, что РУСАЛ компания богатая и у нас на предприятиях достаточно трансформаторов... Но прикиньте экономику сами... буст2 и трансформатор (минимально на 650 кВА). (куры смеются...а мы плачем.) Соединено все медью. Пропадания фаз нет.
Пробовали буст2 запитать и от другой сети (по сравнению с силой), запитывали и через фильтры, и через Smart UPS.. все на уровне шаманства.
ПОМОГИТЕ!!!!!
Есть у вас прошивка, с отключенной защитой? Она мне не нужна(защита). (ее и так напичкано по мимо буста2) Мне нужно только управление тиристорами и в фазовом методе (там хоть ток держится равномерно и без перекоса и выбросов).

p.s. Котел на ТЭНах. Соединение замкнутый треугольник. Джампера установлены корректно.

Dudins
23.11.2014, 15:00
Тиристоры (лавинные) по два на каждой фазе.
На всех трех фазах

Dudins
23.11.2014, 15:06
15390
схему перезалил.

smk1635
23.11.2014, 16:22
15387
Схема...

Не открывается схема

rovki
23.11.2014, 18:34
С тиристорами проблем не должно. Центр звезды занулен? Буст с фазирован?
так треугольник у него ...

Dudins
23.11.2014, 18:46
Схему перезалил.
Нагрузка-треугольник.

Вольд
23.11.2014, 22:37
15390
схему перезалил.
Или БУСТ неисправен, или монтаж плохо сделан (помехи на управляющих электродах тиристоров) или фазные напряжения сильно несинусоидальны. Посмотри осциллографом напряжения на анодах тиристоров и управляющих электродов.

Dudins
24.11.2014, 19:39
Ну как вариант монтаж конечно.. (хотя сомневаюсь, так как выполнен добротно)
Компания специализируется на котлах. Монтаж шкафа ее.
Выслали нам другой БУСТ2, по причине подозрений на его неисправность. Получу, отпишусь.
Завтра глянем осциллографом...Тоже напишу.

А где производители в форуме??? Не проще поделиться прошивкой без защиты?

Dudins
29.11.2014, 06:10
Опять же адресую вопрос к производителям. (интересно, когда соизволят с их стороны пробежаться по форуму и прочитать) Существует прошивка без работы защиты??
Судя по форуму, я не один в своих бедах.