Вход

Просмотр полной версии : МВ110-8А и датчик температуры ДТС3005-PT1000



NightBeer
14.11.2014, 15:06
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста какой тип датчика выбирать в конфигураторе.
Если выбираю PT1000, то пишет "Обрыв датчика". Экспериментальным путём выставил ТМК(Т), но температуру на улице он показал 17 вместо 7, а через час 25.

Пантелеев Дмитрий
14.11.2014, 16:14
Нужно выбирать ТСП1000П (Pt 1000) a=0,00385
Возможно что Вы неправильно подключили датчик. Нужно использовать 3 провода.

NightBeer
14.11.2014, 16:18
Логично, что надо бы выбрать pt1000, но не работает так :(
А как тремя проводами? Он же двухпроводной. Кстати и при подключении двумя проводами длинной 10 см. всё равно на PT1000 - обрыв датчика, а ТКМ(Т) хоть как-то показывает температуру но неверно.

ferret_maybe
14.11.2014, 16:46
Логично, что надо бы выбрать pt1000, но не работает так :(
А как тремя проводами? Он же двухпроводной. Кстати и при подключении двумя проводами длинной 10 см. всё равно на PT1000 - обрыв датчика, а ТКМ(Т) хоть как-то показывает температуру но неверно.
смотри подключение Рис.Б.2 руководства по эксплуатации. На одну клемму две жилы набрось или перемычку на приборе.

NightBeer
14.11.2014, 17:12
Большущее спасибо! Перемычка помогла.

alex55
14.11.2014, 18:40
Ликбез по термометрии