Просмотр полной версии : трм202
Доброго времени суток. ТРМ202 двухканальный постоянно пишет ошибка 5. Конфигуратор его видит, даже опеделяет какая термопара стоит. Все уставки и параметры записываются. В чём может быть причина? Спасибо.
картинку тыльной части прибора
Лучшего качества не получается
с телефона, да еще и рар, ну спасибо мил человек)))
пятая ошибка, это обрыв, кз или неправильное подключение, других вариантов нет, поменяйте провода местами
Нет ни кз ни обрыва, прибор работает только с ДТС035, с другими не работает и почему-то показывает температуру с минусом, но правильно.
схема подключения 3-х проводная? меняйте провода местами пока не найдете правильный вариант
В любом положении проводов значение температуры отрицательное.
речь шла об ошибке err5, а не об отрицательной температуре же
Павел Братковский
08.11.2014, 21:36
ДТС035 это термопара????
даже опеделяет какая термопара стоит
судя по картинке экран на измерительном проводе, судя по поиску это термометр сопротивления, "наскальные надписи" на приборе повнимательней рассмотрите, инструкцию также полезно почитать. самый действенный способ это посидеть спокойно подумать и правильно сформулировать вопрос, в нем будет 80% ответа.
Трофимов Артем
12.11.2014, 13:30
замерьте сопротивление между красным проводом и соседним с ним. провод с красной меткой должен иметь сопротивление относительно двух других равное сопротивлению ЧЭ указанного в маркировке (например PT100 имеет сопротивление 100 Ом при 0 градусов) + небольшая надбавка по госту из за температуры. этот провод прикручиваете на 12 контакт. остальные два неважно как на 13 и 14. первый вход ТРМ202 надо откуючить в INt.1 , а второму в Int.2 задать код ЧЭ из руководства. ошибка пропадёт. проверьте также сдвиг и наклон характеристики , они могут влиять на показания на приборе.