Просмотр полной версии : ПЧВ1 "забывается"



Дмитрий Ф
05.11.2014, 20:33
Здравствуйте! конфигурируем пи регулятор для поддержания давления, ПЧВ работает нормально, останавливаем привод, выключаем питания, включаем, запускаем, регулятор не работает. Вроде в регистрах никаких изменений, заливаем сохранную конфигурацию - не помогает. Делаем сброс до заводских настроек, заново конфигурируем - все работает до следующего отключения питания, затем опять нужно делать полный сброс, и заново забивать. Что можно предпринять в данной ситуации?

Alexey_shlyaiher
06.11.2014, 10:20
Добрый день!!!

Работает в режиме регулирования давления по двум уставкам (датчик ПД100) работает отлично(держит давление, быстро реагирует на изменение и т.д) !!!

Но проблема такая , что при повторном включении питания катигорически отказывается регулировать давление (выводит частоту двигателя на некий процент от номинала и ни как не реагирует на изменение давления, на второй уставки частота немного больше), но это исправляется следующим образом необходимо зайти в параметр 7-33 или 7-34 нажать "ввод" (не чего не менять) подтвердить нажать "ввод", и сново все отлично до отключения питания!!!

Подскажите как исправить, или что делать???

capzap
06.11.2014, 10:35
Добрый день!!!

Работает в режиме регулирования давления по двум уставкам (датчик ПД100) работает отлично(держит давление, быстро реагирует на изменение и т.д) !!!

Но проблема такая , что при повторном включении питания катигорически отказывается регулировать давление (выводит частоту двигателя на некий процент от номинала и ни как не реагирует на изменение давления, на второй уставки частота немного больше), но это исправляется следующим образом необходимо зайти в параметр 7-33 или 7-34 нажать "ввод" (не чего не менять) подтвердить нажать "ввод", и сново все отлично до отключения питания!!!

Подскажите как исправить, или что делать???

датчик на сколько, 4-20мА? джампер в пчв установлен на этот диапазон?

Трофимов Артем
06.11.2014, 10:44
Алексей и Дмитрий сделайте следующее:
запишите значения параметров 7ой группы параметров коэффициентов ПИ регулятора и источника обратной связи себе куда нибудь
перейдите во второй набор параметров - 0-10 и 0-11 установите 2.
установите записанные параметры в седьмую группу.
вернитесь к первому набору , установив в 0-10 и 0-11 - 1.
работайте.

Alexey_shlyaiher
07.11.2014, 12:18
Алексей и Дмитрий сделайте следующее:
запишите значения параметров 7ой группы параметров коэффициентов ПИ регулятора и источника обратной связи себе куда нибудь
перейдите во второй набор параметров - 0-10 и 0-11 установите 2.
установите записанные параметры в седьмую группу.
вернитесь к первому набору , установив в 0-10 и 0-11 - 1.
работайте.



У меня заработало!!! Спасибо!!!