Просмотр полной версии : Кто нибудь пробовал реализовать алгоритм ПКП1Т в ПЛК?
Есть три задвижки DENDOR QT06-0.9, они должны управлятся по температуре, затрудняюсь в выборе приборов для управления. Взять три ПКП1Т+ТРМ или реализовать на ПЛК? Подскажите как будет лучше и надёжней?
Тут многое от технологии зависит. Если загнётся ПЛК, то встанет всё.
Это допустимо?
Возможно, что и неисправность любого из альтернативных приборов приведёт к тому же эффекту,так ли это?
Опять же, для ввода тех.параметров в ПЛК нужны нормирующие преобразователи и интерфейс оператора, а в отдельных приборах всё это уже есть.
Тут много факторов надо учитывать, а не только количество приборов.
Простой конечно не желательно, но в данном случае не смертельно. Порядок нужной работы таков: при превышении заданной температуры две задвижки закрывается, а третьяоткрывается, если температура не превышает заданной, эти две задвижки открыты, а третья закрыта. Эти задвижки стоят у нас в системе охлаждения оборудования (сухая градирня и холодильник). Пока градирня справляется с охлаждением, охлаждающая жидкость проходит только через градирню, если температура охл. жидкости превысил порог, задвижками жидкость начинает идти и через холодильник
При такой схеме и наличии возможности регулирования задвижками по месту (при аварии системы управления), я голосую за применение ПЛК. Можно рассмотреть и ПР, если с интеграцией систем управления не заморачиваться.
В принципе шкаф уже давненько собран, на ПР110-220.12Дф.8Р и ТРМ202, логику ещё не написал, в управлении предусмотрен ручной режим, хотел реализовать в логике, но так наверно не надёжно?
ПР114+ИП320 +(мелочи) :D ,если уставки не менять то вместо ИП320 можно СМИ2(мастер)
Уставки менять не нужно, работать должно по команде градирни, открыть две заслонки третью закрыть и наоборот
А температуру отображать надо? Или достаточно состояние задвижек .
Температура отображается так) http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=18724 состояние задвижек можно в принципе лампочками отображать
Забыл сказать,это всё в одной системе охлаждение
Уважаемый rovki ,а ПР по модбас хорошо работает? я всё собираюсь попробовать ПР с ПР-МИ485, есть в наличие, но пока применение не нахожу
У меня работает без проблем ,в щитах где пускатели ,ПЧВ .... (как слейв) с ИП320 .
Вы бы ТЗ выложили бы в теме Области применения ПР114 ,глядишь кто нибудь бы реализовал .:D
Хорошо по мере буду выкладывать, некоторые вещи я уже реализовывал но на ПР110, время будет надо бы выложить может кому интересно будет
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot