Просмотр полной версии : Вопрос по выводу информации на СМИ2
Доброго времени суток! Нужна подсказка как добится нормального отображении температуры на СМИ2. На работе сделал удалённый температурный контроль на МВ110-8А+ПЛК150+ 2шт СМИ2 для отображения температур двух датчиков. Настроил работает, но никак не могу сдвинуть точку: например нужно отобразить 25.5 а на СМИ2 25.55 или надо 7.5 а на СМИ2 7.554 , т.е хочу убрать лишнее, мешают лишние символы. Может в программе надо как то преобразовать? Подскажите пожалуйста, я пока новичёк. На столе собрал стенд, могу сразу попробовать
так нужно задать параметр dP = 1 на СМИ2
Пробовал, ничего не меняется, и в самом МВ менял положение точки
Настройки в СМИ2 в реж. мастер, тип данных float , адрес регистра 1 входа 4.
Неужели ни кто не сталкивался с этой проблемой?
Николаев Андрей
03.11.2014, 19:05
Свяжитесь пожалуйста в среду с техподдержкой.
Дмитрий Пантелеев или Екатерина Аладышева.
Всё сам разобрался. Просто тип данных REAL преобразовал в INT и вывел на СМИ2, получилось то что нужно. ПЛК150 у меня на работе, дома ПЛК100
Вот программа. Всем спасибо кто откликнулся
Настройки в СМИ2 в реж. мастер, тип данных float , адрес регистра 1 входа 4.
Это я пробовал просто опросить МВ110 без ПЛК
Николаев Андрей
03.11.2014, 22:51
Это я пробовал просто опросить МВ110 без ПЛК
А есть какая то реальная задача под такое использование оборудования, или просто развлекались?
Чувашии большущий привет.
И вам привет из чувашии)
Да задача реальная, измеряем показания температур градирни ( система охлаждения оборудование в цехе) подача и обратка, данные передаются в шкаф управления (ПЛК150+2шт СМИ2,тут же упр. насосами, расстояние примерно 70м) МВ110-8А в шкафчике установлен возле самой градирни.
Примерно подобное сделал в другом цехе, там использовал ПЛК150+ 3шт датчика влажности и температуры ДВТ 03.RS и 6шт СМИ2 (я про это писал как то на форуме)