Что-то лыжи не едут, парни.

По причине зависания ТРМ202 при опросе по RTU переключил на ASCII и получил шиш.

Опрос по RTU:

Tx: [8] 01 03 00 01 00 01 D5 CA
Rx: [7] 01 03 02 00 2E 38 58

Всё нормально.

Переключаю на ASCII:

Tx: [17] ":01 03 00 01 00 01 FA CR LF "
Rx: [15] "є°±°і°І°°ІБД°ЌЉ"
Ошибка: устройство не отвечает

ТРМ отвечает , но шлет какую-то пургу.

Пробовал опрашивать Лектусом и Мастер ОПЦ, один хрен.

ЧЯДНТ?

and909
31.10.2014, 14:25
Вот же засада. RTFM!

Для ASCII нужно поменять параметры связи на 7N2 !!!

Пятница, сэр.

Всем спасибо за молчаливое сочувствие.

Тюников Андрей
11.05.2016, 12:00
Спасибо огромное!!! Учу этот modbus сам, и не знал про 7 бит в ascii

and909
11.05.2016, 12:35
На здоровье! И успехов.

capzap
11.05.2016, 13:26
Спасибо огромное!!! Учу этот modbus сам, и не знал про 7 бит в ascii
интересно причем тут модбас, это же в руководстве на прибор написано, а не в спецификации протокола

Тюников Андрей
11.05.2016, 14:55
Не судите строго, видел на фруме ссылку на таблицу 6.2, но в РЭ их оказывается две?, а в первой (раздел 6) про это ничего нет

capzap
11.05.2016, 15:09
главное чтоб не подумали, что при ascii всегда нужно 7N2, это просто частный случай
ЗВ а с нумерацией да, косяк

Тюников Андрей
11.05.2016, 15:15
Вот и я, когда сменил протокол на связке ПР-200<->ОРС c RTU на ASCII проблем не возникло, а ТРМ при этом потерялся. Но за 7 бит читал ещё вот здесь http://www.fb.asu.in.ua/seti/modbus-rtu-ascii-rus (только забыл, что прочитал)