Вход

Просмотр полной версии : Выходят из строя датчики давления ПД100



super100
31.10.2014, 08:58
Из 20-ти датчиков давления ОВЕН ПД100 практически половина вышла из строя. Датчики эксплуатировались менее чем пол года. Неисправность проявляется в том что они стали занижать в 2...3 раза. На нуль садяться. Датчики на 1 МПа. Работают в нормальных рабочих условиях на котельной. Измеряют давление воды. Рабочая температура не превышает 70 С. Рабочее давлении не превышает 50% диапазона. Вода в системе чистая. То есть датчики ничем не загрязняются. В чём может быть причина ? Плохое качество датчиков ?

lara197a
31.10.2014, 09:36
Мембрана покрывается оксидом или известью.
Нужно сделать так, чтобы датчик всегда был в среде измерения.
Обычно поломка происходит после отключения воды.(это мое предположение, т.к. промывка в антинакипине помогает)

AVF
31.10.2014, 14:15
гидроудары присутствуют? - может, есть смысл демпферы установить?

Ryzhij
31.10.2014, 14:33
Если датчики заземлены через фишку, а труба, в которую они вкручены, - нет (а то и вовсе к системе какой-нибудь катодной защиты подключена), то из-за паразитной гальванопластики на мембране осядет всё, что угодно.
Столь же пагубный эффект будет, если вкрутить датчик в фитинг (например шаровой кран) из цветного металла. Если фитинг окажется цинковым, то мембрана будет обрастать и датчик начнёт занижать показания, если латунным - мембрана будет истончаться и датчик станет завышать.

super100
31.10.2014, 15:54
Гидроудары не присутствуют. Буду пробовать на одном из датчиков удалить накипь. С аналогичными датчиками SITRANS и Сапфир проблем не возникает.

Игорь Н.
31.10.2014, 21:50
У меня та же история.Вышли из строя три датчика из трех имевшихся в наличии.То же на 1 Мпа.За несколько дней работы выходной сигнал падает почти до 4ма. При этом такие же датчики,купленные в другое время работают давно и без проблем.Видимо заводской дефект определенной партии датчиков.

Эдуард_Н
01.12.2014, 19:08
В котельной уже второй раз меняю датчик ПД100-ДИ-1,0/111/1. В ИТП за эти же полгода заменил такой датчик первый раз, на других датчиках упала точность, врать стали на килограмм. Может это от воды и надо применить другой тип датчика? То какой?
P.S. Датчики все из одной партии

Эдуард_Н
01.12.2014, 19:11
Ответ производителей:

Добрый день, Эдуард.
Приносим наши извинения за качество продукции.
Рекомендуем приобрести датчик с сенсором европейского производства,
который «уходит» в разы меньше бюджетного, используемого в модели на 1,0%.
ПД100-ДИ1,0-111-0,25 цена прайс = 4366 руб с НДС.

Scream
01.12.2014, 19:23
Это такой маркетинговый ход)) мда......

ASo
01.12.2014, 19:38
Ответ производителей:

Вот прямо так и предложили? Тогда они безнадежно проиграли конкуренцию даже по цене Danfoss и Wika. Не говоря про более дешевые евробренды или российский бренд из Екатеринбурга.

Эдуард_Н
01.12.2014, 19:52
Что за датчик из Екатеринбурга?

energvk
01.12.2014, 22:02
Тоже заинтересовался этим вопросом. Оказывается в Екатеринбурге как минимум есть два производителя :)

Эдуард_Н
02.12.2014, 18:03
Сегодня в связи с такими делами проверили датчики которые были установлены в гидросистему, но не подключены к цепям управления. И какое удивление, они тоже стали врать, некоторые даже очень сильно. Из-за гидроударов не может быть, у нас частотники. Сенсор чистый, температурный режим в норме, значит качество. Завтра отправим по гарантии 7шт. потом остальные 8шт.

smk1635
02.12.2014, 19:03
Аналогично. Завтра отправляем 4 датчик. Один заменили сегодня. Через час показания уплыли.
Вот так и хочется задать вопрос: Чо за дела? :D

energvk
02.12.2014, 21:40
Зато новые сенсоры:-) Тоже 6 штук взяли (обещали,что теперь проблем точно не будет). 2 сразу врали, причем по разному, остальные даже не стали тестировать, время и нервы дороже.

Зоя
04.12.2014, 12:40
Ответ производителей:

Эдуард, по телефону было предложено заменить все вышедшие из погрешности датчики на новые с завода. Вы спросил есть ли другие более устойчивые модели. В ответ были письменно предложены ПД100-ДИ1,0-111-0,25

energvk
04.12.2014, 13:22
Поразительно, вчера поставил один из датчиков на ПЛК160 - заработал, хотя на 73-м ни в какую. Парадокс...

CSharp
14.01.2015, 04:31
Тоже 3 из 4 уплыли, китайские ноунеймы за 88юаней лучше себя ведут, ну и качество у овена:D

Эдуард_Н
26.01.2015, 15:49
Эдуард, по телефону было предложено заменить все вышедшие из погрешности датчики на новые с завода. Вы спросил есть ли другие более устойчивые модели. В ответ были письменно предложены ПД100-ДИ1,0-111-0,25

Заменили по гарантии, и что? Один сразу не тянет, посмотрим на остальные.

BBC63
31.10.2018, 09:05
Котельная, заводского исполнения, укомплектована датчиками ПД 100, установленных изготовителем без демпферных устройств. В первый сезон эксплуатации все датчики вышли из строя по причине гидроударов, возникающих при переключениях насосного оборудования. Были приобретены и установлены демпферные устройства УД1. В следующем сезоне все датчики отработали без поломок. Т.е. производителям нужно внимательнее изучать инструкции по эксплуатации комплектующих своего оборудования. В частности в инструкции на преобразователи ПД написано: " при пульсирующем давлении рабочей среды, гидроударах, отборные устройства должны иметь отводы в виде петлеобразных успокоителей. Лучшие результаты при защите преобразователя от гидроударов дает специальный демпфер (в комплект поставки не входит иприобретается отдельно). Демпфер гидравлических ударов устанавливается в промежуток между магистралью и преобразователем, для этого он имеет соответствующий штуцер и гнездо."

nordth
31.10.2018, 15:50
Имеется датчик ПД100-ДИВ, который измеряет в т. ч. вакуум, пределы измерения 0,25 ... - 0,1 МПа. При небольшом выходе за пределы -0,1 МПа то есть -0,11 начинает выдавать неадекватные огромные цифры, такое ощущение что в датчике что то обрывается. Это нормально или такого быть не должно?

Спасибо.

ASo
31.10.2018, 18:41
Ток какой? Может, это сигнал аварии.

Aleksander8
31.10.2018, 18:54
Погружной датчик ПД100-ДГ0,04-137-1,0.5 куплен осенью 2017 г.
Проверил сразу. Врал на 4 мм.
После установки в бак отградуировал вторичный прибор ТРМ201 в м3. Проработал три месяца нормально. Затем начал занижать показания. Бак был пустой всё лето этого года, т.е. датчик был "сухой". Сегодня включили систему. Показания занижены на 2 м3. Подстроил смещением характеристики ТРМ201.

nordth
31.10.2018, 19:45
Ток какой? Может, это сигнал аварии.

Ток не замеряли. А вот про сигнал аварии хотел узнать. То есть при выходе за предел такой датчик действительно выдает сигнал аварии?

alekseydav
12.05.2020, 18:46
На дворе 2020 год, а проблема осталась, купил 6 датчиков ПД100 из них 1 сразу был бракованный, еще один через неделю вышел из строя, а еще через 2 недели уже третий датчик вышел из строя. И у всех есть проблема в том, что при выходе за диапазон измерения выдается аварийный сигнал.:mad:

Мария Мильчакова
14.05.2020, 10:57
На дворе 2020 год, а проблема осталась, купил 6 датчиков ПД100 из них 1 сразу был бракованный, еще один через неделю вышел из строя, а еще через 2 недели уже третий датчик вышел из строя. И у всех есть проблема в том, что при выходе за диапазон измерения выдается аварийный сигнал.:mad:

Добрый день.
Пришлите, пожалуйста, серийные номера датчиков и полные маркировки на почту a.kolerov@owen.ru, а также на support@owen.ru.
К письму можете приложить ссылку на эту ветку форума.

Santi
14.05.2020, 16:58
Имеется датчик ПД100-ДИВ, который измеряет в т. ч. вакуум, пределы измерения 0,25 ... - 0,1 МПа. При небольшом выходе за пределы -0,1 МПа то есть -0,11 начинает выдавать неадекватные огромные цифры, такое ощущение что в датчике что то обрывается. Это нормально или такого быть не должно?

Спасибо.

А какой ток при аварии?
И как Вы получили разряжение ниже минус 0,1МПа?