Здравствуйте. Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос.
Есть ПЛК-100 и МВУ8.У. Все выходы - унифицированный сигнал напряжения 0-10В.
Необходимо связать ПЛК с МВУ8.У. Есть программа, которая, исходя из вычислений определяет, какой сигнал (от 0 до 10В) необходимо подать на какой-либо выход МВУ8. Выходов 8, соответственно, в какой-то определенный момент времени с 8 выходов МВУ8 выходит 8 различных по величине сигналов.
Теперь вопрос - как в CoDeSyS в PLC Configuration прописать эти самые выходы?
Добавляю ModBus (Master), далее RS-485. Если бы это были дискретные выходы, то там все просто - Universal Modbus Device, а потом - Register Input Module для входов и Register Output Module для выходов.
А как прописать этот унифицированный выходной сигнал? Какую переменную необходимо добавить в этом случае?
Заранее спасибо.

Flomaster
23.06.2008, 01:58
В конфигураторе добавляете Modbus(Master), нажимаете на нем правой кнопкой мыши, в контекстном меню выбираете Append Subelement -> OWEN_MVU8. Там все выходы уже прописаны.

Kirill
23.06.2008, 10:00
Добавляю ModBus (Master), далее RS-485. Если бы это были дискретные выходы, то там все просто - Universal Modbus Device, а потом - Register Input Module для входов и Register Output Module для выходов.
А как прописать этот унифицированный выходной сигнал? Какую переменную необходимо добавить в этом случае?
Заранее спасибо.

Все делается ровно также, как для дискретных выходов. Подаете значение от 0 до 1000, т.е. можно смело умножать на 100 полученный результат расчета и отсылать его в модуль.

nail
23.06.2008, 16:24
День добрый!
Попутно вопрос от начинающего. Какой протокол предпочтительнее использовать для связи ПЛК100 и МДВВ Modbus или ОВЕН?
И еще вопрос.
К сожалению, не смог скачать файл примера по подключению МДВВ. Похоже файл битый. Не подскажет ли кто, как в конфигураторе выставить МДВВ? По модбасу понятно. В Modbus Slave есть модуль МДВВ. А как быть с МДВВ с овеновским протоколом? В OVEN Slave есть только регистр выходов, а как подцепить входа?

Kirill
23.06.2008, 17:05
День добрый!
Попутно вопрос от начинающего. Какой протокол предпочтительнее использовать для связи ПЛК100 и МДВВ Modbus или ОВЕН?
И еще вопрос.
К сожалению, не смог скачать файл примера по подключению МДВВ.

попробуйте скачать

572

yegres
23.06.2008, 18:20
попробуйте скачать ...
У меня тоже подобные проблемы (я пробую сконфигурировать МДВВ для работы с ПЛК 150 UL)
Спасибо за ссылку, но при распаковке архива
Выдает ошибку "ошибка архива".

Валера Храмцов
26.06.2008, 09:53
Так это не zip-архив, а php-файл. И чем его открывать?

Kirill
27.06.2008, 08:59
Так это не zip-архив, а php-файл. И чем его открывать?

Гм, интересно, как это php, если я архивировал файл и выкладывал архив?

Валера Храмцов
02.07.2008, 15:12
Интереснейшая мулька получается.
Спасибо всем за помощь. Теперь работает на ура.
Интерес этой задачи заключается в научном использовании промышленных ПЛК фирмы ОВЕН. Т.е. сигнал с МВУ8.У отправляется на специальную антенну, созданную в Пятигорском Университете.
И, самое интересное, что после использования блока GEN и синусаидального сигнала все сработало так, как положено.
Так что ОВЕН ПЛК и ОВЕН МВУ8 можно использовать еще и в научных целях.

Валера Храмцов
08.07.2008, 14:31
Уважаемый Кирилл, или кто-нибудь еще, есть вопрос.
С какой максимальной частотой может меняться сигнал на выходе МВУ8.У? Может ли сигнал меняться с частотой 1 кГц и более?
Это важно. Если нет, то мне нужна именно такая частота. Посоветуйте, как можно ее увеличить.
Сигнал на выходе (0-10 В) меняется по закону синуса.
Или посоветуйте какой-нибудь другой прибор с выходным сигналом 0-10 В, и частотой изменения сигнала 1 кГц.
Спасибо заранее!