Вход

Просмотр полной версии : Не стартует ПЛК100.



Getmanov
02.10.2014, 20:02
На объекте установлен контроллер Овен ПЛК 100 2007 года выпуска. При длительном отключении питания он не стартует, помогает только некоторое время подождать, при поданном на
контроллер питании, и нажать RESET. При кратковременных отключениях проблема отсутствует. Когда-то в форуме читал, что это связано с выходом из строя внутреннего
аккумулятора, это возможно?
Если да, то допустимо ли просто отключить аккумулятор или если необходима замена, то чем его можно оперативно заменить?

lara197a
02.10.2014, 21:24
Все правильно делаете.

Если не используете ретайн, то можно и выпаять.
За одно электролиты на нижней плате поменяете.

Getmanov
03.10.2014, 08:39
Если не используете ретайн, то можно и выпаять.


Хотелось бы подтверждения от представителей Овен. Ретейн и часы не используются.

Getmanov
03.10.2014, 16:19
Хотелось бы подтверждения от представителей Овен. Ретейн и часы не используются.

Тех. поддержка ответила, что можно без аккумулятора. Будем проверять.

Getmanov
10.10.2014, 05:59
На днях добрались до объекта. Проблема оказалась в электролитах 470 мкФ, 16В. После их замены работоспособность полностью восстановилась.