Вход

Просмотр полной версии : ПД100 установка нижнего предела



fst08
15.09.2014, 08:01
Добрый день!

Столкнулись с проблемой..
На производстве имеются датчики ПД100, через некоторое время прибор начинает показывать ошибку
"Вычисленное значение входной величины ниже допустимого предела". Снимаем датчик, подключаем к РЗУ-420 -
при атмосферном давлении ток 3,5-3,8 мА. Таких уже три или четыре датчика.
При чем датчики разные 0,6МПа, 1МПа, 1,6МПа, покупались в разное время, эксплуатировались на разных установках
и разрежения никогда не видели.

Возможно ли как то выставить ноль на этих датчиках или это гарантия?

Александр Ч.
15.09.2014, 09:18
Вот здесь есть анонс на датчики ПД100 ДИ М(микропроцессорные) http://www.owen.ru
Есть упоминание о возможности корректировки нуля. В качестве устройства для этого применяется ИТП10. http://www.owen.ru/uploads/rie_itp-10_820.pdf Описана итерационная процедура установки "нуля"

ALFIX
15.09.2014, 09:19
Попробуйте откалибровать самостоятельно. Процедура калибровки описана в приложении Г, страница 37 http://www.owen.ru/uploads/re_pd100_1499.pdf

rwg
15.09.2014, 09:43
при атмосферном давлении ток 3,5-3,8 мА. Возможно ли как то выставить ноль на этих датчиках или это гарантия?

Юридически это называется отказ датчика, замена по гарантии. Но, исходя из Российского опыта, редкий производитель датчиков давления согласится считать дрейф нуля за пределы класса точности отказом. Вам вернут Ваши же переградуированные датчики. При этом могут взять деньги за калибровку. Так что лучше корректируйте ноль и калибруйте сами (или ищите толкового юриста).

Зоя
15.09.2014, 11:18
Здравствуйте, обращайтесь в наш сервисный цент (http://www.owen.ru/78507995)р, после осуществления диагностики, датчики давления заменят на новые.