PDA

Просмотр полной версии : ТРМ 10 ошибка при включении LOAD



cen_turion
04.09.2014, 16:04
Доброго времени суток! Возникла следующая проблема: при подачи питания на ТРМ10 высвечивается ошибка "LOAD". Прибор не реагирует на нажатие кнопок. Термосопротивление и твердотелое реле отсоединяю,но проблема остаётся. Нигде описание решения данной ошибки не нашёл. Быта открыта тема http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11783 , но выхода там нет!
Опыт подсказывает,что LOAD-это перегрузка или "коротыш". Скорее думаю порт микроконтроллера или выходная оптопара(транзистор). Но есть надежда сбросить ошибку программно,перемычкой какой или хирургически и перейти работать на второй рабочий выход:). Кстати по выходам в доках тоже не понятно . Взаимозаменяемы они или нет.
Вопрос к бывалым или к разработчикам!!!

Пантелеев Дмитрий
05.09.2014, 08:56
Это ошибка микрокопроцессора. Отправляйте прибор в СЦ.

av-ignatov
18.12.2014, 23:58
Всем доброго времени суток.
Может недосмотрел руководство , но не смог понять что значит ошибка на термоконтроллерах.Периодичность ошибки непрогнозируема.Могут все выдать ее в течении минуты несколько раз.На выходах висят контакторы , на которых силы еще нет.Часто просто посреди экрана произвольные цифры.

З.Ы. О как интересно.Давно на одном ТРМ 10 замечал что постоянно меняются параметры фильтрации и параметры секретности.Думал операторы балуются никак не мог впоймать на горячем.А тут на.Одна из ТРМок что на фото сбросила уставки и сменила параметр секретности обеих груп.От шкафа я не отходил.Собственно пока я выкладывал фотки чудо и случилось.

av-ignatov
24.12.2014, 23:17
Реакция техподдержки как всегда на высоте.
Спасибо , уже полазив по форуму нашел подтверждение своих подозрений.Поставил RC фильтры , проблема решилась на 99%.Все правильно , надо было догадаться сразу , мол помехи и т.д..Только у меня десятки термоконтроллеров (и не только )других производителей работают в условиях на порядок тяжелее и НИ ОДНОЙ ошибки за годы эксплуатации.В простых применениях Овен работает неплохо , но как только помехи , то швах.В общем соответствующие выводы я для себя сделал.
Всех с Наступающим.