24.08.2014, 23:04
Коллеги, вопрос по теме: в РЭ для унифицированных сигналов он составляет 0,1 единицы измерения, но только вот 0,1 от чего? У термометров речь идет о 0,1 град. А если я измеряю освещенность в диапазоне 0-2000 люкс, то младший разряд будет 0,1 люкс? Или речь идет о долях токовых диапазонов - 0,1 мА, 0,1 В и т.п?

И вообще, значение единицы младшего разряда что-то говорит о точности измерения сигнала в МВА, или это всего лишь устанавливаемый предел округления? Если с разрядами речь про программное округление, подскажите, как определить предел точности измерений в самом приборе?

Есть параметр dP, который условно говоря позволяет регулировать количество знаков после запятой - максимум 3, насколько я понимаю. Т.е. точность находится в пределах 0,001 - 65534,999 (или 0,000 - 65534,000, если быть более точным), или в моем случае 0,001 - 1999,999 люкс?

П.с.: в ГОСТ 26.011-80 не отсылайте, там об этом ни слова.

Зоя
25.08.2014, 09:54
Есть параметр dP, который условно говоря позволяет регулировать количество знаков после запятой - максимум 3, насколько я понимаю. Т.е. точность находится в пределах 0,001 - 65534,999 (или 0,000 - 65534,000, если быть более точным), или в моем случае 0,001 - 1999,999 люкс?

П.с.: в ГОСТ 26.011-80 не отсылайте, там об этом ни слова.

Насколько я поняла из сообщения, то Вы путаете 2 понятия: точность измерения и разрядность отображения. Они связаны, но понятия разные.
К примеру: Предел основной погрешности для измерения унифицированного только сигнала МВ110 равен 0,25% (таблица 2.2 РЭ на МВ110). А разрядность сигнала вывода сигнала 0,1 ед измерения.
Допустим у нас датчик освещенности 0-2000 люкс (4...20мА), то абсолютная погрешность измерения модуля будет +(2000*0,25)/100 =+5 люкс.
Т.е. модуль измеряет освещенность с точностью не более + 5 люкс
Теперь по поводу разрядности- это как Вы правильно написали, округление измеренного значения.

Kickit
25.08.2014, 18:11
Зоя, спасибо. Все оказалось намного проще. Т.е., если я использую полдиапазона аналогового входа (к примеру, у меня датчик с аналоговым сигналом 0-5В, то моя погрешность растет вдвое до 0,5%. Знак вопроса в конце не ставлю :)