Здравствуйте!

Организация, где я работаю, применяет ТРМ151-01 для управления обжиговыми печами. Недавно подключили новый недавно купленный ТРМ151-01, (1-изменили масштаб времени на часы-минуты, 2-изменили период следования управляющих импульсов до 20 сек, 3-задали тип термопары на первом входе ТПП (второй вход замкнут перемычкой), 4-ввели программы (длительность одного цикла около 10 часов)) после чего он нормально провел один обжиг, правда завершил его с некритической ошибкой, которая не была исследована из-за человеческого фактора.

А теперь возникла проблема: Ни в какую не хочет набирать температуру. То есть управляющее воздействие на объект(печь) оказывает, температуру измеряет правильно. Но работает как термостат. Например, при включении печь имела 51 градус. Включаем - показывает 51-уставка и 51-фактически. Открываем крышку(охлаждаем) - начинает поднимать мощность для поддержания 51 градуса. Если включить на другой температуре, будет тоже самое на ней. То есть уставка не изменяется, как будто в программе какой-то вычислитель перестал работать. Программ несколько, на всех одно и то-же, после удачной отработки программы изменения не вносились.

Вопрос, как Вы понимаете, кто виноват и что делать?

Забыл уточнить, перезагрузку (тремя кнопками) выполняли.

Зоя
25.08.2014, 10:09
Программировали прибор с лицевой панели или через программу конфигуратор?


Здравствуйте!

А теперь возникла проблема: Ни в какую не хочет набирать температуру. То есть управляющее воздействие на объект(печь) оказывает, температуру измеряет правильно. Но работает как термостат. Например, при включении печь имела 51 градус. Включаем - показывает 51-уставка и 51-фактически. Открываем крышку(охлаждаем) - начинает поднимать мощность для поддержания 51 градуса. Если включить на другой температуре, будет тоже самое на ней. То есть уставка не изменяется, как будто в программе какой-то вычислитель перестал работать. Программ несколько, на всех одно и то-же, после удачной отработки программы изменения не вносились.
.

Подскажите, я Вас правильно поняла: Прибор все время держит 51 град, даже если Вы задаете уставку 100 град? Или ТРМ151 не переходит на следующий шаг?

Evgeny Cherednichenko
26.08.2014, 13:36
Прибор запрограммирован с лицевой панели. Поддерживает ту температуру на объекте, которая была на момент старта программы. Уставки там далеки от 51 градуса, это и 700 и 1200 градусов. На следующий шаг не переходит, ввиду неисполнения условия для перехода (достижения температуры).

G.Mark
27.08.2014, 08:24
Есть ли у вас возможность подключить ТРМ151 к компьютеру для последующего просмотра его конфигурации?

Evgeny Cherednichenko
27.08.2014, 15:25
Сейчас прибор снят и я могу подключить его к компьютеру. На объекте такой возможности нет.

G.Mark
28.08.2014, 08:27
С помощью программы Конфигуратор ТРМ151 (http://kipshop.ru/Soft/Configurators/trm151/tpm151_setup.zip) считайте все параметры прибора в режиме полного доступа (пароль: 1 ) и сохраните. Полученный фаил модификации пришлите пожалуйста мне на почту: m.garist@owen.ru

Netmas
23.12.2014, 22:53
У нас тоже проблема с ТРМ151Щ1-ТТ-01!! Проблема такая в приборе работает 1 программа с 6 шагами! Первый шаг и второй шаг проходит , а на третий выдает ошибку авария без сигнализации!!! Смотрим ошибку выдает 81, Иногда ошибку 117 но прибор отрабатывал программу!! Потом хотелось узнать где найти описание о параметрах решении об аварии! Ведь в описании прибора этого нет!