PDA

Просмотр полной версии : вопросы подключения к НОУТБУКУ



Леонов Андрей
16.08.2014, 12:29
По непонятной причине не удается подключиться через ЮСБИ ноутбука к счетчику СИ8. В инструкции прописан порт 485 а реальной схемы нет. Как это возможно сделать?

lara197a
16.08.2014, 12:35
адаптер USB-RS485. (АС- 4)
допустимо адаптер USB-RS232 + RS232-RS485 (АС-3М)

Леонов Андрей
17.08.2014, 11:35
А если попробовать КИТ ВМ8050 -- это возможно?? Он будет стыковаться???

ALFIX
17.08.2014, 12:56
А если попробовать КИТ ВМ8050 -- это возможно?? Он будет стыковаться???
Возможно, но АС-3М все равно нужен.

Я, для того, чтобы дополнить ноутбук или нетбук полноценным COM-портом, порекомендовал бы вот это устройство: http://www.ulmart.ru/goods/224656. Оно является полностью законченным и работает на всех OC Windows, начиная с 95, к тому же стоит дешевле КИТ ВМ8050. Пользуюсь им 4 года, никаких проблем с подключением к ПЛК и панелей различных производителей, имеющих СОМ-порт для связи, не было.

Для работы с RS485 пойдет вышеупомянутый АС4, либо более портативное решение от Delta - IFD 6500. http://kipservis.ru/delta/optional_equipment_interface-converter-ifd6500.htm

Зоя
18.08.2014, 08:30
По непонятной причине не удается подключиться через ЮСБИ ноутбука к счетчику СИ8. В инструкции прописан порт 485 а реальной схемы нет. Как это возможно сделать?

Прошу указать полную маркировку прибора, если в конце нет букв RS, то прибор без интерфейса.

Леонов Андрей
18.08.2014, 16:15
Спасибо!! Это в маркировке я знаю и в приборе это есть!!

Алексей ПМ
19.08.2014, 08:33
юзаю: если с ноута USB-COM UCON232S + АС3-М, если со стационарника только АС3-М (COM плашкой).
сп270, трм138, коряги, ПЧ не овен, датская кипиа холодилка - стыковка норм. замороки если и есть то только в настройках.

Baitullin
19.08.2014, 08:53
Как вариант USB-COM, и, ИМХО, один из лучших - MOXA UPORT 1110 (и прочие из серии).