PDA

Просмотр полной версии : МВ110-8АС и ПД100-ДИ



melky
15.08.2014, 08:23
Добрый день специалистам.
Есть указанный модуль и датчик с выходом 4-20мА
По РЭ датчика указано, что Rн должен быть для 24В - 500 Ом +-50 Ом
А по РЭ прибора указано, что на канале для измерения 4-20 мА сопротивление Rн от 130 до 250 Ом.

Необходимо ли ставить согласно РЭ датчика еще сопротивление и в данном случае какое ? Питание датчика от встроенного 24В источника.

Вопрос в догонку, подключил датчик с мин-макс 4-20, но как понимаю самим модулем через конфигуратор можно сразу отконфигурировать.
Датчик установлен в емкости для измерения уровня, на пустой емкости показывает 4,051 , это можно как-то скорректировать до 4,000 ?

Зоя
15.08.2014, 14:49
На вход МВ110-8АС ставить не нужно. Если Вы обратите внимание, что данные "от 130 до 250 Ом" Вы взяли из таблицы 2.1-Характеристики прибора, это указано входное сопротивление прибора.
При настройке МВ110-224.8АС устанавливаете нижний и верхний диапазон измерения согласно паспорту на датчик давления. Например, если датчик ПД100-ДИ2,5-111-0,5, то нижний диапазон будет 0 бар, а верхний 25 бар.

melky
15.08.2014, 16:02
Зоя датчик если не ошибаюсь ПД100-ДИ 0,025-171-1,0
Разве я не могу ставить 4-20 или 0-100 в конфигураторе ? и уже программно рулить ?

Зоя
18.08.2014, 10:58
Вы можете поставить 0..100%, если это соответствует правде 0%=4мА=0МПа, 100%=20мА=0,025Мпа.

melky
19.08.2014, 08:18
До верхнего предела 0.025 Мпа у меня никогда не дойдет. Емкость всего 1 м высотой для солярки. На практически полной заправке 8,35 мА всего. А близжайший датчик 0.016Мпа ждать пришлось бы дольше. Для дома и так сойдет :)
Так что придется программно разруливать.