PDA

Просмотр полной версии : ПЛК 110 передача данных по ETHERNET



Linker1989
06.08.2014, 12:31
Какие настройки надо выполнить в ПЛК, для передачи данных по Ethernet через роутер?

Yegor
06.08.2014, 15:22
Никаких не надо, так должно работать.

melky
06.08.2014, 15:23
Yegor неправда ваша, как минимум необходимо указать IP адрес, согласно сети, маску подсети и самое главное ШЛЮЗ, иначе ПЛК просто не будет знать, через кого выполнять отправку и будет ее плюхать просто в пустоту.

Yegor
06.08.2014, 16:37
У ПЛК с завода есть адрес. Адрес шлюза нужен стороне, инициирующей подключение, коей ПЛК не является. Все необходимые настройки можно сделать на роутере.

melky
06.08.2014, 16:47
Yegor есть, но он может не соответствовать сети, где установлен.
Шлюз необходим, если мы ставим ПЛК в сеть Х.Х.Х.Х а какие-то данные ПЛК должен передать в сеть Y.Y.Y.Y, без шлюза ПЛК сроду не сможет передать данные в другую сеть.
Инициирующей стороне как раз таки шлюз, прописанный в конкретном плк нафик не впал, на инициализирующей стороне свой шлюз стоит, со своим адресом и своей маршрутизацией, например в сети Y.Y.Y.Y чтобы постучаться на ПЛК в сети X.X.X.X...