Просмотр полной версии : ПЛК73+ПМ01+Lectus
Настраиваю опрос переменной с плк73 на лектус.
В ответ получаю:
16:06:14.812 [2136] (COM2)Rx:
CONNECT 9600/RLP
16:06:15.812 [2136] (COM2) подключение - ОК
16:06:15.812 [2136] (COM2)Tx: [8] 10 03 01 20 00 01 87 7D
16:06:40.828 [2136] (COM2)Tx: [8] 10 03 01 20 00 01 87 7D
16:07:05.828 [2136] (COM2)Tx: [8] 10 03 01 20 00 01 87 7D
16:07:30.843 [2136] Ошибка: устройство не отвечает (COM2 Адрес:16)
16:07:31.843 [2136] (COM2)Tx: +
16:07:32.343 [2136] (COM2)Tx: +
16:07:32.843 [2136] (COM2)Tx: +
16:07:33.937 [2136] (COM2)Rx:
OK
16:07:33.937 [2136] (COM2)Tx: ATH
16:07:34.140 [2136] (COM2)Rx: ATH
OK
16:07:34.140 [2136] (COM2) отключение - ОК
16:08:34.000 [2136] (COM2)Tx: ATZ
16:08:34.156 [2136] (COM2)Rx: ATZ
OK
Настройки все проводил по инструкции. При прямом подключении плк к ПК, опрос проходит успешно. В чем может быть проблема?
Так и не разобрался, почему нет ответа от плк. Может кто-нибудь посоветует, куда копать?
Для начала проверь связь без модемов. Если есть, то копай в сторону таймаутов должны быть в районе 1-2с (т.к. по приведенному логу модемы вроде соединились) еще можешь капнуть в сторону настройки модмов все ли там хорошо.
Если связи нет и без модемов, вот тогда проверь, а так ли ты настроил ПЛК73 там скорость и т.п. (например, 9600, 8N1, modbus rtu), а правильный ли ты адрес переменной указал. Естественно те же проверки делаешь в lectus.
Вот как то так.
Добавлено
Еще попробуй в лектусе отключить групповой опрос, если он включен.
Вроде как все правильно было, напрямую опрос шел. Но теперь у меня упорно не хотят соединятся модемы (нет несущей, куда пропала непонятно). Как разберусь с соединением модемов, буду уже проверять дальше
Напрямую, опрос идет, то есть с настройками плк не накосячил, групповой опрос отключен, таймауты доводил до 10 сек. Но от плк ответа нет.
kfvniiz
Какие настройки модема нужно проверить, не подскажете? мне кажется проблема в них
ЗЫ Проверил все настройки, всё идентично, тем более смс работает. Пробовал разные модемы и симки, rs-232, rs-485. Проблему не решило. Не знаю уже что проверять
Проскочило небольшое изменение
09:19:13.578 [1152] (COM2) подключение - ОК
09:19:13.578 [1152] (COM2)Tx: [8] 10 03 01 5C 00 01 46 A5
09:19:16.734 [1152] (COM2)Rx: [3] 41 54 0D
09:19:18.578 [1152] Ошибка: устройство не отвечает (COM2 Адрес:16)
09:19:19.578 [1152] (COM2)Tx: +
09:19:20.078 [1152] (COM2)Tx: +
09:19:20.578 [1152] (COM2)Tx: +
09:19:21.671 [1152] (COM2)Rx:
OK
Абросимов Олег
07.08.2014, 09:36
Что-то он получается начал отвечать
Такое получилось только один раз, не могу разобраться,что за проблемы
Пантелеев Дмитрий
07.08.2014, 13:12
На модемах введите
AT+IPR=9600
AT&W
На модемах введите
AT+IPR=9600
AT&W
Вбиты эти настройки, первое, что сделал
В общем, отказывается плк73 отвечать на запросы от лектуса, через ПМ01, при том, что смс-оповещение/управление работает без проблем (соответственно настройки порта и модема верные). А жаль...
Вопрос: для передачи по csd достаточно просто открыть порт или в модем нужно отправить какую либо команду? ПЛК73 как слэйв (лектус опрашивает).
Люди! Кто настраивал csd на плк73 ОТЗОВИТЕСЬ! Я уже в отчаиньи...
Пантелеев Дмитрий
11.08.2014, 15:11
Пришлите на почту Ваш проект и настройки лектуса. ПОсмотрю что может быть не так.
d.panteleev@owen.ru
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot