Добрый день.
Необходимо контролировать наличие прямой воды в системе отопления. Какой датчик можно применить в данном случае ?
Newcomer
29.07.2014, 16:50
Датчик давления.
А давление на входе чем создается ?
А от куда берете воду для заполнения системы отопления ?У вас замкнутая или открытая система?
Добрый день.
Необходимо контролировать наличие прямой воды в системе отопления. Какой датчик можно применить в данном случае ?
если измерять давление не нужно, то подойдет реле протока жидкости, к примеру http://ru.teplowiki.org/wiki/Watts_FLU_25_%28%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B5_%D0%BF%D1 %80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%29
Newcomer
29.07.2014, 18:05
А от куда берете воду для заполнения системы отопления ?У вас замкнутая или открытая система?
Интересен ответ для обоих случаев.
lara197a
29.07.2014, 19:05
Про реле протока однозначно забудьте.
Даже не буду объяснять почему.
Открытая система - датчик давления или уровняв расширителе.
Закрытая- датчик давления.
Про реле протока однозначно забудьте.
Даже не буду объяснять почему.
Открытая система - датчик давления или уровняв расширителе.
Закрытая- датчик давления.
И уровень может быть, и давление, а потока при этом может и не быть.
Тут пару лет назад агрегат один "жахнул" именно с такой схемой контроля. Давление было, а расход - тю-тю... Его никто и не измерял.
Про реле протока однозначно забудьте.
Даже не буду объяснять почему.
Открытая система - датчик давления или уровняв расширителе.
Закрытая- датчик давления.
Ну-ка обоснуйте. Приведу простой пример - ИТП.
На подающем трубопроводе стоит реле протока, на обратном 2 электроконтактных манометра ДМ2010. Один на превышение давления, другой на понижение давления в замкнутом контуре (по нему же включается подпитка). Так вот все это дело отработало 6 сезонов без каких либо проблем, но инциденты были: кто-то закрыл кран на нагнетающей стороне и т.п. Как раз реле протока и не дает работать насосу "всухую".
lara197a
29.07.2014, 20:16
Про реле протока однозначно забудьте.
Даже не буду объяснять почему.
Однако крутые и упертые в Краснодаре автоматчики(и пулеметчики наверное то же)
ALFIX датчик протока нужен только подпитывающему насосу, чтобы он не работал в сухую, самой системе отопления он как собаке пятая нога.
а у автора вообще хоть какой-нибудь насос в системе отопления имеется? если самотеком, то ни реле протока, ни датчик давления не нужен. в процессе работы пощупал трубу и узнал, есть вода или нет.
и то верну, пошел пальцем проверил и не паришься.
А на подпитку все же датчик давления нужен, а то надо клапан открыть для подпитки, а там и давления то нету, чтобы подпитывать.
Для начала неплохо определиться с целью. Тема про наличие воды, вроде как. А тут уже и давление вылезло и поток попёр :cool:
Для начала неплохо определиться с целью. Тема про наличие воды, вроде как. А тут уже и давление вылезло и поток попёр :cool:
Вот именно!
Newcomer
30.07.2014, 08:54
Для начала неплохо определиться с целью. Тема про наличие воды, вроде как. А тут уже и давление вылезло и поток попёр :cool:
Есть проблемы с защитой циркуляционных насосов от "сухого хода" в многоконтурной системе отопления.
Есть проблемы с защитой циркуляционных насосов от "сухого хода" в многоконтурной системе отопления.
реле дифференциального давления (к примеру как РДД-2Р) параллельно насосу, датчик давления или реле протока.
Newcomer
30.07.2014, 10:56
Кто имел дело с прибором для защиты насоса от работы в сухую FTW 360 ? Интересуют общие впечатления и цена прибора.
Алексей Геннадьевич
30.07.2014, 13:50
Добрый день.
Необходимо контролировать наличие прямой воды в системе отопления. Какой датчик можно применить в данном случае ?
Если просто наличие воды - то емкостной (согласовать с производителем рабочую температуру). Можно кондуктометрический использовать.
http://www.owen.ru/catalog/datchik_urovnya_konduktometricheskij_3_h_sterzhnev oj_dsp3/opisanie
http://www.owen.ru/catalog/modifikatcii_beskontaktnih_datchikov/opisanie
Сухой ход контролируется датчиком давления. Если на входе насоса очень низкое давление- когда вода берется из подпиточного бака, то кондуктометрические электроды в бак. Реле протока, либо перепада(реле дифдавления)- ставится на контроль работы насоса, а не на сухой ход.
сергей1573980
04.08.2014, 21:48
защита от сухого хода обычным реле давления (KPI danfoss), наличие протока жидкости - датчик протока, но тока не Flussostato (у них сильфонка жестка, очень проблематично усилием пружин подобрать границу срабатывания, иногда просто не реально для насосов малого напора и производительности, ПОСМОТРИТЕ Siemens - QVE1901, надежнее еще не видел