Просмотр полной версии : TPM-151 для паяльной станции - помогите разобраться.
chip2000
25.07.2014, 07:37
TPM-151 + 2 твердотельных реле, одно для верхнего подогрева, второе для нижнего подогрева.
Входные датчики - термопары 2 штуки. (вопрос по ходу действия... можно ли соединить 2 термопары, чтоб была только одна ? одна на 2 канала сразу)
Задача 4-5 шагов,
1) Низ греем до 80 градусов в течении 2-3 минут, верх молчит (условие перехода 80 градусов)
2) Низ увеличиваем до 120 градусов в течении 2 минут, верх молчит (переход по достигнутой температуре)
3) Низ увеличиваем до 145 градусов в течении 1 минуты, верх греем 80 градусов (для разогрева)
4) Низ греем до 145 градусов до конца программы, верх греем до 210 в течении 1 минуты
5) Низ так же, верх греем до 230 в течении 35 секунд.
Все вроде бы просто но не могу настроить...
Выручайте и спасибо.
Есть связь с ПК через адаптер.
"Соединить" термопары можно. Сделать это можно через вкладку "Вычислители".
Насколько я понял из описания, график нагрева будет иметь вид как на рис.1
Пример настроек под этот алгоритм в архиве. Настройка программы технолога подразумевает использование только одного вычислителя (например среднее от двух датчиков).
chip2000
25.07.2014, 13:52
Спасибо огромное протестирую и отпишусь.
chip2000
25.07.2014, 18:14
Скажите а что я мог нарушить , программа идет но реле не включаются и нагрев не происходит. Спасибо.
Считайте в режиме полного доступа настройки вашего ТРМа, сохраните и выложите здесь. Будем смотреть.
Здравствуйте!
Не могу разобраться с работой ТРМ151, настроил по примеру "Пример настроек ИК паял 2" запустил выполнение программы, с 4 шага программа не переключается на 5 шаг. В чем проблема может быть ?
Термопара одна расположена на нижнем нагревателе, вторая расположена на верхнем нагревателе. Может быть из-за этого. Вычислитель №1 задан в программе технолога.
А до 4 шага программа выполняется корректно?
Если на приборе не выскакивает никакая ошибка, то отсутствие перехода на следующий шаг связано с невыполнением условия этого перехода.
Да, до 4 шага выполняется корректно, на 5 шаг не переходит. Я контролируют температуру двумя термопарами. Может быть из-за этого ? Как сделать в настройках конфикуратора работу от одной общей термопары или от двух независимых ? Вычислитель используется по умолчанию 1.
Да можно то и по одной термопаре работать, нет проблем в этом. У вас на первом индикаторе ТРМ151 температура вырастает до 210?
Оба выхода ТРМ151 подключены к нагревателям??
Температура на индикаторе вырастает до 242 градусов, физически два нагревателя подключены к 1 и 2 выходу соответственно. Пока не готова конструкция станции, оба нагревателя расположены на столе у каждого нагревателя расположена своя термопара. Тепловое излучение от одного нагревателя не попадает на другой нагреватель, т.е. работают независимо.
Скиньте свою модификацию (считать в режиме полного доступа, пароль 1), попробую посмотреть.
Проверил. Ошибок в вашей конфигурации нету. Имитирование роста температуры на первом канале дало переход с 1шага по 5ый. Остановка программы так же произошла без проблем.
Могу предположить что у вас температура за 230 вываливается по второму каналу. А по первому температуры меньше, поэтому и перехода шагов не наблюдается.
Спасибо. Я в 4 и 5 шаге вместо 1 вычислителя указал второй и тогда программа стала выполняться. Ещё вопрос, каким образом выполнить объединение термопар ? Почему когда я выставляют низ уставку 145 градусов, а по факту греет до 160 градусов ?