ПЛК100 master делает одну запись в МСД200 через modbus.lib с интервалом 5 мин. При этом в архиве каждые 5 мин. создается 3 одинаковые записи с интервалом в секунду. Как это можно исправить?
Про утроение записей, тут (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16577&highlight=%CC%D1%C4+%F2%F0%EE%E8%F2) на форуме уже писали. Так что похоже это тоже глюк МСД в режиме slave. Но для того чтобы в этом точно убедится и отсечь поползновения в сторону работы с modbus.lib, я бы прослушал обмен между контроллером и МСД.
ps Если МСД настолько не устраивает, то я бы его вернул производителю. И закон о защите прав потребителей это позволяет. Тут и неточности в документации (в ней не описаны вот такие вот фокусы в режиме slave) что не позволяет потребителю сделать правильный выбор, а также можно гнуть в сторону выявления существенных скрытых технологических дефектов которые вскрылись в процессе эксплуатации.
pps В режиме master модуль МСД работает более менее сносно. Если не считать того что иногда теряется часть архивов. Но если верить службе поддержке виновата в этом SD карта. Было бы неплохо в конфигураторе сделать некую кнопку для диагностики SD карты. Чтобы хоть как-то можно было определить подходит карта или с ней будут возникать проблемы с потерей архивов, а то выяснить это через неделю тестового прогона бывает несколько печально.
Про утроение записей, тут (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16577&highlight=%CC%D1%C4+%F2%F0%EE%E8%F2) на форуме уже писали.
kfvniiz, спасибо за помощь. Возвращать уже поздняк. Будут в три раза чаще менять SD карту.