PDA

Просмотр полной версии : много датчиков - один дискретный вход



Kickit
09.07.2014, 22:00
Уважаемые коллеги из компании ОВЕН!

Нужен ваш совет. Мне нужен только один сигнал на ПЛК, что хотя бы один из датчиков сработал (много герконов охранной системы). Можно ли на один дискретный вход ПЛК или модуля дискретного входа посадить несколько датчиков (герконы)? И если да, какие датчики посоветуете, и как их соединять (последовательно, параллельно...)? Речь идет о 3-4 датчиков на 1 дискретный вход.

capzap
09.07.2014, 22:10
так Вам нужно нормально-замкнутые датчики соединенные последовательно, а при срабатывании цепь разомкнется и можно словить задний фронт сигнала, который будет соответствовать сигнализации

ASo
09.07.2014, 22:11
Учитывая уровень вашего вопрса - займитесь чем нибудь другим.
Или изучите азы.

rovki
09.07.2014, 22:21
так Вам нужно нормально-замкнутые датчики соединенные последовательно, а при срабатывании цепь разомкнется и можно словить задний фронт сигнала, который будет соответствовать сигнализации
А если нормально разомкнутые ,то соедините их параллельно ;)

Kickit
09.07.2014, 22:44
capzap, rovki, спасибо :) Уже сам понял. Иногда, чтобы ответить на вопрос, нужно правильно его себе сформулировать :)