Просмотр полной версии : Подскажите по выбору оборудования для автоматизации котельной



Ascanio
25.06.2014, 12:12
Подскажите по оборудованию, которое стОит использовать. Есть котельная, на твердом топливе, нужен проект автоматизации, автоматика котлов идет комплектная с самими котлами, ее я не трогаю, но есть еще сетевые насосы на 2 контура, циркуляционный и подпиточный насосы, и электроприводы регулирующих клапанов. На каком конкретно оборудовании можно сделать проект автоматизации?
То есть, для управления сетевыми насосом я выбрал контроллеры САУ-МП-15, подпиточным САУ-МП-12, циркуляционными САУ_МП-14, с датчиками давления в ним Рт-100.
Для управления наполнением бака для подпитки САУ-МП6, который управляет задвижкой, по уровню жидкости.
Для управления задвижками клапанов - ТРМ212 с датчиками давления к ним.
Вопросы следующие, работоспособно ли это?) И через какой прибор свести это все к одному блоку управления, например, передачу информации на удаленный компьютер, управление и тд. Например, ПЛК100? И какие нужны дополнительные компонетны чтобы все это увязать в одну схему.
Я не автоматчик и не котельщик, но так сложилось, что сделать нужно мне)
Заранее спасибо всем ответившим.

Зоя
25.06.2014, 14:33
Здравствуйте, вместо нескольких САУ-МП с различными логиками работы лучше взять САУ-У (в нем заложены все алгоритмы САУ-МП, он более прост в настройке, удобный интерфейс). Увы, эти приборы не имеют интерфейса, поэтому данные с него снять не получится.
Если умеете программировать и есть время освоить программирование ПЛК, то все алгоритмы САУ-У можно реализовать в ПЛК100, и один ПЛК будет управлять всеми насосами.

Я вижу 2 варианта решения данной задачи:
1 вариант:
Приборы локально управляют насосами и клапанами, как Вы описали в своем посте, сигналы с выхода и входа САУ-У дублируются на модуль ввода дискретных сигналов (МВ110-16Д или МВ110-8ДФ), тем самым мы видим есть ли давление в системе или нет, подается ли напряжение на насосы или случилась аварийная ситуация, данные с МВ110 передаются в SCADA систему.
1. САУ-У
2.ТРМ212
3.датчики давления ПД100
4. МВ110-16Д или МВ110-8ДФ
5. AC4
6. SCADA система

2 Вариант
Ставим ПЛК154 и делаем все управление насосами и клапанами через ПЛК, так же через него осуществляем диспетчеризацию.
1. ПЛК154
2.датчики давления ПД100
3. SCADA система

Ascanio
26.06.2014, 07:31
Здравствуйте, вместо нескольких САУ-МП с различными логиками работы лучше взять САУ-У (в нем заложены все алгоритмы САУ-МП, он более прост в настройке, удобный интерфейс). Увы, эти приборы не имеют интерфейса, поэтому данные с него снять не получится.
Если умеете программировать и есть время освоить программирование ПЛК, то все алгоритмы САУ-У можно реализовать в ПЛК100, и один ПЛК будет управлять всеми насосами.

Я вижу 2 варианта решения данной задачи:
1 вариант:
Приборы локально управляют насосами и клапанами, как Вы описали в своем посте, сигналы с выхода и входа САУ-У дублируются на модуль ввода дискретных сигналов (МВ110-16Д или МВ110-8ДФ), тем самым мы видим есть ли давление в системе или нет, подается ли напряжение на насосы или случилась аварийная ситуация, данные с МВ110 передаются в SCADA систему.
1. САУ-У
2.ТРМ212
3.датчики давления ПД100
4. МВ110-16Д или МВ110-8ДФ
5. AC4
6. SCADA система

2 Вариант
Ставим ПЛК154 и делаем все управление насосами и клапанами через ПЛК, так же через него осуществляем диспетчеризацию.
1. ПЛК154
2.датчики давления ПД100
3. SCADA система

Вариант 1.
так будет выглядеть схема? и сколько нужно МВ110, сколько приборов можно подключить на один?

Зоя
26.06.2014, 07:55
САУ-М6 не работает с датчиками ПД100, только с поплавковыми или кондуктометрическими. Для более правильного подбора оборудования требуется от Вас техническое задание с описанием, что Вы ходите видеть на диспетчерском пункте, какие задвижки будете использовать (тип управляющих сигналов) и т.д.

AVF
26.06.2014, 10:38
Cобрал пульт управления котельной на ПР114 - смысл ставить ПЛК? От САУ лучше отказаться сразу и все алгоритмы реализовать в релюшке.
Собрал два шкафа на САУ теперь жалею, что сразу не на ПР. Потребовалось изменить алгоритм работы - перетряхивать пришлось оба шкафа полностью.

Ascanio
26.06.2014, 11:15
Cобрал пульт управления котельной на ПР114 - смысл ставить ПЛК? От САУ лучше отказаться сразу и все алгоритмы реализовать в релюшке.
Собрал два шкафа на САУ теперь жалею, что сразу не на ПР. Потребовалось изменить алгоритм работы - перетряхивать пришлось оба шкафа полностью.

а диспетчеризация и снятие данных как реализовано? и ЛС посмотрите

Зоя
26.06.2014, 11:53
Диспетчеризация , когда управление идет через ПР114, делается через блок ПР-МИ485 (http://www.owen.ru/catalog/modul_interfejsnij_pr_mi485/opisanie) .

AVF
26.06.2014, 13:49
а диспетчеризация и снятие данных как реализовано? и ЛС посмотрите
До диспетчеризации пока не дошли - наращиваем и унифицируем инфраструктуру. Хвастаться нечем.

AVF
26.06.2014, 13:55
схема шкафа управления ... много надо объяснять ... конкретная реализация определяется задачей и имеющимся оборудованием
13389

Ascanio
27.06.2014, 07:15
В таком случае вопросы по ПР114, решение очень интресеное, и в чем то более простое.
1. То есть ПР получает сигнал от датчиков ПД100, и посылает сигнал на контактор усправления насосом? и параллельно на компьютер диспетчера через ПР-МИ485 по RS485?
2. Есть ли какие-то готовые алгоритмы работы ПР114 для управления насосами?
3. Может ли один прибор управлять всем оборудованием (то есть ограничение только на количество выходов-входов) ?
4. И применим ли он для управления на газовой котельной (проект уже в разработке, как раз выбираем решение по управлению автоматическому)

AVF, Зоя спасибо за уже оказанную помощь)

AVF
27.06.2014, 13:45
1. Да.
2. Найти можно в темах вариантов применения ПР110 и 114. Лучше самому делать, чем разбирать хитросплетения чужих мыслей ... не всегда правильных ;)
3. Вряд ли. В своём проекте насосы управляются отдельным контроллером. Надо разделить проект на более простые подсистемы со своим реле, а потом поставить головное для координации их работы. Для головного можно уже и ПЛК использовать, но с ПР-ками проще общий язык найти.
4. Самим котлом нет - для 114 отсутствует сертификат соответствия Ростехнадзора.

Ascanio
01.07.2014, 11:53
Подскажите еще по ТР212, можно ли к нему напрямую подключить электропривод регулирующего клапана, или нужно через контактор и уже потом к приводу?
Клапан 220В, примерно 15Вт.