Всем доброго времени суток. Возникла проблема соединения ПЛК73 с персональным компьютером.
Т.е. codesys выдает зловещее logout performed.

На компьютере стоит Windows7 и гипертерминал как таковой отсутствовал, я просто скачал первый попавшийся с сети.
Для начала решил пойти путем, описанным на этом же форуме. Т.е. проверить через гипертерминал.

Вот мои действия:
1) Подключаю кабель КС1 (соединяю PC<->PLC)
2) Запускаю гипертерминал - создаю соединение COM1(других портов com нет) - и дефолтные настройки (br:115200,8,No,1,No)
3) Начинаю прослушивать порт
4) Подаю питание на контроллер

В итоге - в окне гипертерминала пусто.

COM-порт рабочий - т.к. через него без проблем работают 2 устройтсва(это программатор и древняя мышка)

Кабель КС1 что шел с поставкой - прозвонил - исправен.

Полное название ПЛК - ПЛК73-ККККРРРР-М

При включение загорается ЖКИ - пишет ОВЕН, после сообщение исчезает. Никаких светодиодов не горит.

Возникла мысль - может Win7 не подходит, но я думаю это глупость.

Сам контроллер реагирует на кнопки - можно просмотреть меню и прочее.
Но связываться с ПК наотрез не хочет. Или ПК наотрез не хочет связаться с ПЛК.

Если можете - посоветуйте что-то. В какую сторону смотреть и с чего начать?

Большое спасибо заранее.
С наилучшими пожеланиями, Сергей.

kolyan
11.06.2014, 07:38
У меня дома win7 и кодесис. Отлично всё работает с ПЛК-73.
А Кодесис Вы специально в англоязычной версии установили?
Выберите в кодесис:
ONLINE - - COMMUNICATION PARAMETERS . В открывшемся окне:
Нажать кнопку "NEW" для создания нового подключения.
В открывшемся окне из списка выбрать "Serial(RS232)". Нажать ОК.
Для данного нового подключения выбрать следующие параметры:
Port: соответствующий номер COM порта,
Baudrate - 115200,
Parity - NO,
Stop bits - 1,
Motorola byteorder - No,
Flow Control - NO.

Кстати, для соединения ПЛК с ПК, в кодесис нужно иметь написанную программу (хотя бы самую простую).

Всё должно заработать.

Вообще, про это есть на диске"Навигатор ПЛК-63-73" в руководстве по программированию ПЛК, пункт 3.3.5.

fzr125
11.06.2014, 08:35
Эти действия были произведены)
Когда я писал "Т.е. codesys выдает зловещее logout performed." - я имел ввиду после манипуляций :
- минимальная программа без ошибок и варнингов,скомпилированная.
- удаление всех соединений и создание нового (115200,no,1,no,no).
- установка нужного таргета в конфигурации - plc73m (судя по названию, я выбрал верно - ПЛК73-ККККРРРР-М).

Ну да ладно. Уже слишком поздно - контроллер уехал в сервис-центр - возможно что-то со входом, но не отрицаю - что что-то не так у меня на машине.
Вообщем, погляжу что там скажут. Печально будет - если все же порт сгорел.

lara197a
11.06.2014, 13:46
проблема исключительно в вашей ос.
у меня была к примеру подобная проблема при установки драйвера дельта.
пришлось сносить и переустанавливать семерку...

fzr125
11.06.2014, 23:10
Все решилось. Просто перепрошил контроллер - и при тех же манипуляциях - связь устанавливается.
Просто прошивать я думал уж в последнюю очередь(всегда с опаской относился к таким действиям).
В любом случае, спасибо всем за помощь)