PDA

Просмотр полной версии : Организация проверки работы модулей ввода\вывода



Александр Певчев
28.05.2014, 15:32
Здравствуйте. Помогите пожалуйста решить вот такую задачку. Есть контроллер ПЛК160 и модули мв110-8а - 2шт. Задача в том чтобы контроллер выдал на свой физический выход аварию при неисправности или потере связи с одним из мв110-8а.

lara197a
28.05.2014, 16:22
МВА
6.4. НЕСТАНДАРТНЫЕ СИТУАЦИИ
Если имеет место нестандартная ситуация (например, обрыв датчика), и прибор
исправен, происходит передача специализированного пакета.
При возникновении нестандартной ситуации при обмене по протоколу ОВЕН
происходит передача пакета, в поле данных которого однобайтовая посылка. Байт
содержит первые 4 бита равные 1, вторые 4 бита содержат код нестандартной ситуации
(см. таблицу 7).
При возникновении нестандартной ситуации при обмене по протоколу ModBus
код исключительной ситуации передается в регистре статуса, а в регистрах, содержащих
результаты измерения, сохраняются последние корректно полученные значения.
При возникновении нестандартной ситуации при обмене по протоколу DCON
вместо значения параметра передается его минимальное (–9999) или максимальное
(9999) значение в зависимости от нестандартной ситуации.