PDA

Просмотр полной версии : МВ110-8А Отсутствует связь с АЦП



cer_cer
21.05.2014, 17:40
Начал подключать новый прибор МВ110-224.8А
Маркировка клемных контактов которая нарисована на приборе, несоответствует той, которая приводится в руководстве по эксплуатации.
Чему верить? Подключил питание, датчик 100П ко 2 входу и резистор 250Ом к 8 входу. В конфигураторе на все входы пишет ===Отсутствует связь с АЦП=== Что делать?

Пантелеев Дмитрий
22.05.2014, 09:23
Снимите верхнюю плату модуля и поставьте назад, возможно плохой контакт между платами. Если ошибка не исчезла, то перепрошейте прибор. Прошивку прилагаю.

cer_cer
22.05.2014, 22:45
Снимите верхнюю плату модуля и поставьте назад, возможно плохой контакт между платами. Если ошибка не исчезла, то перепрошейте прибор. Прошивку прилагаю.

Плату передёрнул, перепрошил, то-же самое. В конфигураторе Общие параметры - красные Причина перезапуска прибора - параметр exit Ошибка - Значение бита запроса не соответствует ожидаемому. Всё это - красное. Что делать?

Пантелеев Дмитрий
23.05.2014, 10:30
Отправляйте прибор в ближайщий СЦ.

cer_cer
23.05.2014, 15:00
Отправляйте прибор в ближайщий СЦ.

Благодарю за оперативные консультации. Отправил прибор в Богородицк.

Эдуард_Н
12.10.2015, 17:29
Снимите верхнюю плату модуля и поставьте назад, возможно плохой контакт между платами. Если ошибка не исчезла, то перепрошейте прибор. Прошивку прилагаю.

А как пере прошиваться? Просто подключить модуль к компу как при конфигурировании и никаких перемычек трогать не надо?

Пантелеев Дмитрий
15.10.2015, 09:09
Все верно. Работает аналогично подключению конфигуратора.

Ефремов Николай
23.10.2015, 10:43
Начал подключать новый прибор МВ110-224.8А
Маркировка клемных контактов которая нарисована на приборе, несоответствует той, которая приводится в руководстве по эксплуатации.
Чему верить? Подключил питание, датчик 100П ко 2 входу и резистор 250Ом к 8 входу. В конфигураторе на все входы пишет ===Отсутствует связь с АЦП=== Что делать?
Прошу прощения, здесь я лопухнулся.

alexx751
23.10.2015, 10:56
Тов. Ефремов как обычно в теме:D

melky
23.10.2015, 10:56
Ефремов Николай с фига ле только с токовым ?
со всем он работает, кроме 0-10В, это уже к 8АС

Eugene.A
23.10.2015, 11:21
Ефремов Николай с фига ле только с токовым ?
со всем он работает, кроме 0-10В, это уже к 8АС

Работает он и с 0-10 В, конфигурируешь под от 0-1 В и подаёшь через ОВЕН РД10.
http://www.owen.ru/catalog/oven_rd10/opisanie

melky
23.10.2015, 11:30
Eugene.A ну это да, делитель никто не отменял. Только вот если диапазон укладывается в 0-10В но не является таковым через делитель отслеживать сложнее.
Например 2,35 - 3,75 В всего. Я подумал и взял именно АС вариант для этого.