PDA

Просмотр полной версии : ПЛК 154 + ИП320



rel
19.05.2014, 12:34
Добрый день. Помогите, пожалуйста, уважаемые.
Может кто сталкивался с данной проблемой.

Задача в простом отображении на панели температур процесса и ПИД-регулятор.

Всё это работает ТОЛЬКО до отключения ПИТАНИЯ!!!

После перезагрузки ПИД-рег НЕ РАБОТАЕТ!!! Через часа 4 в выключенном состоянии начинает работать.

Ввод с панели ничего не дает. Первый раз такая ерунда.
помогите, советом, плизззз

Валенок
19.05.2014, 12:37
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=17356&highlight=button

rel
19.05.2014, 13:20
Добавил кнопку батон.

Проблема не решилась, теперь на выходе у ПИД-регулятора после перезагрузки НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ ЧИСЛО, такое ощущение, что переполнен массив

rel
19.05.2014, 14:57
HELP ME!!!!!!!

Вольд
19.05.2014, 15:54
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=17356&highlight=button
При чем тут это ? Что от всех болезней одна таблетка ?

Валенок
19.05.2014, 20:57
"достаточно одной таблэтки" (C)

что такое "НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ ЧИСЛО", какой массив ? Датчик соответствует ? Что на Ai ? Как настроен ИП ?
Непонятны манипуляции с температурой - умножить на 10 еще понимаю. Зачем вычитать 30 ? Автор в курсе ЧТО будет, если, например, 15 пихнуть в real_to_word а после из результата вычесть 30 ?

rel
20.05.2014, 10:07
"достаточно одной таблэтки" (C)

что такое "НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ ЧИСЛО", какой массив ? Датчик соответствует ? Что на Ai ? Как настроен ИП ?
Непонятны манипуляции с температурой - умножить на 10 еще понимаю. Зачем вычитать 30 ? Автор в курсе ЧТО будет, если, например, 15 пихнуть в real_to_word а после из результата вычесть 30 ?

Добрый день, спасибо за советы.
Это не первый мой проект, стоит 3 ПЛК 110, на них работает все хорошо.

У меня первая ПЛК 154 =)))))
1) неопределенное число - это -1.#QNAN
2) Тype Current 4-20mA
3) Датчики соответствуют
4) Вычитаем 30- это коррекция температуры
5) В курсе, температуры ниже 0 не опускаются

Думаю поменять батарейку

rel
20.05.2014, 10:11
До перезагрузки всё работает нормально, стоит только выключить и всё, приехали y=-1.#QNAN
помогает только ЗАВОДСКОЙ сброс и перезаливка программы

Вольд
20.05.2014, 10:53
До перезагрузки всё работает нормально, стоит только выключить и всё, приехали y=-1.#QNAN
помогает только ЗАВОДСКОЙ сброс и перезаливка программы
С ПЛК154 и ПЛК150 многие мучаются. Читай форум.

rel
20.05.2014, 12:32
Спасибо за советы, почему-то не льется ВРЕМЯ и ДАТА

rel
20.05.2014, 12:32
И не прошивается прошивка=)))))))))

melky
20.05.2014, 12:39
Могу сказать, что панель и ПЛК тут не при чем. Такой вид ответа от аналогового входа появляется после залития прошики в ОЗУ. Чтобы его не было, приходилось заливать проект и делать сброс. Иначе вылечить не получалось.
То есть при наладке программы при записи ее в ОЗУ не можешь сделать сброс, так как изменения слетят.

Тоже пришел к выводу, что лучше брать ПЛК без аналоговых входов, выходов, а использовать модули.
Только вот после смерти ПЛК150 и модуля ввода/вывода как-то к продукции ОВЕН остыл. Только ценник выигрывает, в остальном не всегда.

rel
21.05.2014, 08:44
Никто не знает????

Валенок
21.05.2014, 09:38
У меня первая ПЛК 154 =)))))
1) неопределенное число - это -1.#QNAN
2) Тype Current 4-20mA
3) Датчики соответствуют
4) Вычитаем 30- это коррекция температуры
5) В курсе, температуры ниже 0 не опускаются

1.На Ai QNAN висит сразу после загрузки (не делая старт) ?
2.Какое отношение RTD-sensor имеет к 4-20mA ?
5.Пусть будет +2*С ?

melky
21.05.2014, 10:29
Валенок у меня на 150-м и 154-м любой из входов мог висеть в -1.#QNAN , были подключены овеновские RTD, пока не перезапустишь ПЛК.
А при перезапуске программа должна быть в нем. Вот такая у них фича. приходилось при отладке программы частенько записывать загрузочный проект с последующим рестартом.

Валенок
21.05.2014, 12:55
значит надо сделать полный цикл:
соединится/заводской сброс/отключится/проект.очистить все/соединится (что тут на Ai ?)/создать загрузочный/старт
Лет 5-6 назад встречал сваливание Ai в QNAN на ходу - думал что это победили, с той поры не довелось юзать 150/154 (или 63/73 или что-то с модулями)

rel
21.05.2014, 13:52
Спасибо за помощь, не помогло. =((( еще не работают кнопки старт и сброс на плк
Звоню в службу поддержки 3 день.............


значит надо сделать полный цикл:
соединится/заводской сброс/отключится/проект.очистить все/соединится (что тут на Ai ?)/создать загрузочный/старт
Лет 5-6 назад встречал сваливание Ai в QNAN на ходу - думал что это победили, с той поры не довелось юзать 150/154 (или 63/73 или что-то с модулями)

melky
21.05.2014, 13:59
Валенок на ходу вроде не сваливались, но вот при записи проекта в ОЗУ такое происходило переодически, при смене программы в процессе отладки.

rel
21.05.2014, 15:18
Отдаю по гарантии, меняю на 110

alexx735
02.06.2015, 15:41
Добрый день. Помогите, пожалуйста, уважаемые.
Может кто сталкивался с данной проблемой.

Задача в простом отображении на панели температур процесса и ПИД-регулятор.

Всё это работает ТОЛЬКО до отключения ПИТАНИЯ!!!

После перезагрузки ПИД-рег НЕ РАБОТАЕТ!!! Через часа 4 в выключенном состоянии начинает работать.

Ввод с панели ничего не дает. Первый раз такая ерунда.
помогите, советом, плизззз

Поставьте DECODE_FLOAT из библиотеки PID_Regulators и будет щасстье.