Просмотр полной версии : ПЛК 154 + ИП320
Добрый день. Помогите, пожалуйста, уважаемые.
Может кто сталкивался с данной проблемой.
Задача в простом отображении на панели температур процесса и ПИД-регулятор.
Всё это работает ТОЛЬКО до отключения ПИТАНИЯ!!!
После перезагрузки ПИД-рег НЕ РАБОТАЕТ!!! Через часа 4 в выключенном состоянии начинает работать.
Ввод с панели ничего не дает. Первый раз такая ерунда.
помогите, советом, плизззз
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=17356&highlight=button
Добавил кнопку батон.
Проблема не решилась, теперь на выходе у ПИД-регулятора после перезагрузки НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ ЧИСЛО, такое ощущение, что переполнен массив
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=17356&highlight=button
При чем тут это ? Что от всех болезней одна таблетка ?
"достаточно одной таблэтки" (C)
что такое "НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ ЧИСЛО", какой массив ? Датчик соответствует ? Что на Ai ? Как настроен ИП ?
Непонятны манипуляции с температурой - умножить на 10 еще понимаю. Зачем вычитать 30 ? Автор в курсе ЧТО будет, если, например, 15 пихнуть в real_to_word а после из результата вычесть 30 ?
"достаточно одной таблэтки" (C)
что такое "НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ ЧИСЛО", какой массив ? Датчик соответствует ? Что на Ai ? Как настроен ИП ?
Непонятны манипуляции с температурой - умножить на 10 еще понимаю. Зачем вычитать 30 ? Автор в курсе ЧТО будет, если, например, 15 пихнуть в real_to_word а после из результата вычесть 30 ?
Добрый день, спасибо за советы.
Это не первый мой проект, стоит 3 ПЛК 110, на них работает все хорошо.
У меня первая ПЛК 154 =)))))
1) неопределенное число - это -1.#QNAN
2) Тype Current 4-20mA
3) Датчики соответствуют
4) Вычитаем 30- это коррекция температуры
5) В курсе, температуры ниже 0 не опускаются
Думаю поменять батарейку
До перезагрузки всё работает нормально, стоит только выключить и всё, приехали y=-1.#QNAN
помогает только ЗАВОДСКОЙ сброс и перезаливка программы
До перезагрузки всё работает нормально, стоит только выключить и всё, приехали y=-1.#QNAN
помогает только ЗАВОДСКОЙ сброс и перезаливка программы
С ПЛК154 и ПЛК150 многие мучаются. Читай форум.
Спасибо за советы, почему-то не льется ВРЕМЯ и ДАТА
И не прошивается прошивка=)))))))))
Могу сказать, что панель и ПЛК тут не при чем. Такой вид ответа от аналогового входа появляется после залития прошики в ОЗУ. Чтобы его не было, приходилось заливать проект и делать сброс. Иначе вылечить не получалось.
То есть при наладке программы при записи ее в ОЗУ не можешь сделать сброс, так как изменения слетят.
Тоже пришел к выводу, что лучше брать ПЛК без аналоговых входов, выходов, а использовать модули.
Только вот после смерти ПЛК150 и модуля ввода/вывода как-то к продукции ОВЕН остыл. Только ценник выигрывает, в остальном не всегда.
У меня первая ПЛК 154 =)))))
1) неопределенное число - это -1.#QNAN
2) Тype Current 4-20mA
3) Датчики соответствуют
4) Вычитаем 30- это коррекция температуры
5) В курсе, температуры ниже 0 не опускаются
1.На Ai QNAN висит сразу после загрузки (не делая старт) ?
2.Какое отношение RTD-sensor имеет к 4-20mA ?
5.Пусть будет +2*С ?
Валенок у меня на 150-м и 154-м любой из входов мог висеть в -1.#QNAN , были подключены овеновские RTD, пока не перезапустишь ПЛК.
А при перезапуске программа должна быть в нем. Вот такая у них фича. приходилось при отладке программы частенько записывать загрузочный проект с последующим рестартом.
значит надо сделать полный цикл:
соединится/заводской сброс/отключится/проект.очистить все/соединится (что тут на Ai ?)/создать загрузочный/старт
Лет 5-6 назад встречал сваливание Ai в QNAN на ходу - думал что это победили, с той поры не довелось юзать 150/154 (или 63/73 или что-то с модулями)
Спасибо за помощь, не помогло. =((( еще не работают кнопки старт и сброс на плк
Звоню в службу поддержки 3 день.............
значит надо сделать полный цикл:
соединится/заводской сброс/отключится/проект.очистить все/соединится (что тут на Ai ?)/создать загрузочный/старт
Лет 5-6 назад встречал сваливание Ai в QNAN на ходу - думал что это победили, с той поры не довелось юзать 150/154 (или 63/73 или что-то с модулями)
Валенок на ходу вроде не сваливались, но вот при записи проекта в ОЗУ такое происходило переодически, при смене программы в процессе отладки.
Отдаю по гарантии, меняю на 110
alexx735
02.06.2015, 15:41
Добрый день. Помогите, пожалуйста, уважаемые.
Может кто сталкивался с данной проблемой.
Задача в простом отображении на панели температур процесса и ПИД-регулятор.
Всё это работает ТОЛЬКО до отключения ПИТАНИЯ!!!
После перезагрузки ПИД-рег НЕ РАБОТАЕТ!!! Через часа 4 в выключенном состоянии начинает работать.
Ввод с панели ничего не дает. Первый раз такая ерунда.
помогите, советом, плизззз
Поставьте DECODE_FLOAT из библиотеки PID_Regulators и будет щасстье.