Подскажите, можно ли и как правильно подключить на вход реле времени УТ-24 магнитные датчики положения. Серия CSN
Датчики положения Камоцци.pdf 12886

Александр Ч.
15.05.2014, 11:21
Можно попробовать просто клеммы 1 и 2 датчика подключить соответственно к клеммам УТ24: 10 и 14(Общ.). Если на входе 1 таймера(клемма 10) запрограммирован -Пуск. Питание на датчик не подавать

NNad
15.05.2014, 14:21
Можно попробовать просто клеммы 1 и 2 датчика подключить соответственно к клеммам УТ24: 10 и 14(Общ.). Если на входе 1 таймера(клемма 10) запрограммирован -Пуск. Питание на датчик не подавать
Да, именно так мы и попробовали, но при срабатывании датчика между клеммами 1 и 2 напряжение порядка 2 V, УТ24 не всегда определяет это срабатывание.

Александр Ч.
16.05.2014, 07:56
Может можно переделать датчик-оставить между 1 и 2 только геркон

NNad
16.05.2014, 15:18
Может можно переделать датчик-оставить между 1 и 2 только геркон

Тогда свтодиоды не будут гореть при срабатывании датчика...

Асутупист
18.05.2014, 10:41
А в чем проблема поставить промежуточные реле? Питание датчика для "чистоты эксперимента" осуществить от внешнего БП.

NNad
19.05.2014, 10:16
А в чем проблема поставить промежуточные реле? Питание датчика для "чистоты эксперимента" осуществить от внешнего БП.

А промежуточное реле будет срабатывать при том, что между 1 и 2 контактами при срабатывании датчиков остается напряжение около 2 V?

Асутупист
20.05.2014, 12:35
Нагрузку нужно включать (по типовой схеме) между шиной "-" и 2 или 3 контактом, в зависисмости от типа и длины линии (см. мануал).
т.о. катушка реле подключается на клемму 2 и "-" питания.