PDA

Просмотр полной версии : Скада не добавляет переменные из ОРС-сервера



leszkin
10.04.2014, 15:49
Здравствуйте. Мастер Скада 3.6 демо.
В системе установлено 2 орс-сервера: инсатовский и лектус.
При операции "вставить все переменные и группы" - инсатовский орс запускается и начинает опрос устройства, но в скаду ничего не добавляется. С лектусом почти тоже самое, только опрашивать не начинает.
При операции "вставить орс переменные" - нужный орс сервер не "разворачивается" в списке.
Конфиги в обоих серверах не пустые. Без скады орс-сервера валидно опрашивают устройство. Ребут не помог. Что-то я впервые с таким столкнулся((

SCADAMaster
10.04.2014, 16:06
Попробуйте сначала установить на компьютер OPC Components, соответствующие вашему типу системы.
http://yadi.sk/d/L9j6yyci2QfW1
http://yadi.sk/d/ewpkpmMv2QfWB
Если не поможет, то попробуйте настроить DCOM согласно инструкции прилагаемой к MasterSCADA (инструкция предназначена для подключения удаленного ОРС, но может помочь и в вашем случае).

leszkin
10.04.2014, 16:09
Спасибо за оперативность. С OPC Components все заработало как надо.

mib_z
18.04.2014, 15:19
У меня тоже при попытке добавить переменную выдается сообщение 12648, драйвера вышеуказанные ставил, не помогло. Сам проект работает нормально.

SCADAMaster
18.04.2014, 16:02
Больше похоже на какие то проблемы с ОРС сервером. Попробуйте перезагрузить компьютер, а также переустановить OPC сервер.
Также можно попробовать настроить DCOM согласно инструкции прилагаемой к MasterSCADA (инструкция предназначена для подключения удаленного ОРС, но может помочь и в вашем случае).

H9ko
18.04.2014, 16:26
Было такое же сообщение но при подключении к удаленному ОРС, проблему решило добавления в исключения брандмаузера нужных портов из инструкции, хотя он был отключен