Просмотр полной версии : Выбор бесконтактных концевых выключателей
Дмитрий Ч
08.04.2014, 04:49
Добрый день! Подскажите, какие выбрать бесконтактные концевые выключатели для системы управления подъема и спуска груза, т.е. выключатели должны ограничивать высоту подъема и спуска и в тоже время обеспечивать реверс ЭД.
Можно ли использовать индуктивный датчик, если вся конструкция стенда металлическая?
Если использовать емкостной, то какой материал лучше использовать для срабатывания?
Без проблем используй индуктивный датчик желательно с НЗ выходом, чтобы при обрыве кабеля или пропадании питания датчика запрещался ход механизма.
Правда расстояние срабатывания таких датчиков не велико 1..3 мм в зависимости от типа, так что система не должна иметь больших люфтов.
Я бы постарался использовать путевые выключатели. Второй вариант индуктивные.
Andrew_Stranger
08.04.2014, 20:45
На сколько времени хватит путевых выключателей?
На сколько времени хватит путевых выключателей?
Надолго хватит.
Если "уронится" кувалда, то ненадолго ;)
Дмитрий Ч
10.04.2014, 05:27
На данный момент концевые выключатели используются контактные (механические), но в связи с модернизацией, необходима замена на бесконтактные.
Контактные планируется использовать только в крайних положениях (аварийных).
герконы еще ни кто не предлагал? :)
Расстояние срабатывания индуктивного датчика зависит от типа и размера. ТС же не указал желательные размеры концевого. Можно взять модели, которые и на 50мм срабатывают, и на 5мм.
Дмитрий Ч
10.04.2014, 05:55
герконы еще ни кто не предлагал? :)
не предлагал, но можно рассмотреть, как вариант)
Ставь индуктивные и не думай.
[QUOTE=Дмитрий Ч;135431.
Контактные планируется использовать только в крайних положениях (аварийных).[/QUOTE]
Кстати, у нас на установке именно так сделано. Верхний и нижний индуктивные датчики. Нижний и верхний аварийный путевой выключатель.
герконы еще ни кто не предлагал? :)
--- дёшево и сердито - 200 рублей за датчик ...
Есть одно "но" - вероятность налипания металлической стружки/мелких деталей на магниты должна быть снижена до минимума.
Дмитрий Ч
15.04.2014, 06:30
Теперь возникают другие вопросы: Какой выбрать датчик линейных перемещений (ДЛП)? Тросиковый, лазерный или ультразвуковой? Диапазон измерений будет варьироваться от 500 до 4000 мм. Также будут происходить небольшие осевые смешения вовремя подъема и спуска. И хотелось бы использовать ДЛП не только за контролем расстояния, но и для системы измерения, чтобы снимать показания(т.е. он должен быть внесен в Госреестр СИ). Возможна ли такая реализация?
У нас на производстве для измерения расстояния на одной установке используется ультразвуковой датчик. Цена такого датчика 20000 руб. выход 4-20 мА. На другой установке используется электропривод со встроенным энкодером.
Интересный сайт по датчикам: http://www.skbind.ru
Дмитрий Ч
22.04.2014, 14:29
Подскажите, совместимы ли эти датчики http://teko-com.ru/teko/device/9663 и http://teko-com.ru/teko/device/9660 с контроллерами ОВЕН?
И конкретно ПЛК110-24.30? примерное кол-во дискретных входов=10, как реализуется связь между пультом управления (кнопки и сигнальные лампы) и ПЛК? тоже через дискретные порты ВВ?
(сам студент, вот пытаюсь разобраться с разработкой простейшей САУ на реальном испытательном стенде)
zendo057
22.04.2014, 21:00
ПЛК110-24.30? примерное кол-во дискретных входов=10, как реализуется связь между пультом управления (кнопки и сигнальные лампы) и ПЛК? тоже через дискретные порты ВВ?
(сам студент, вот пытаюсь разобраться с разработкой простейшей САУ на реальном испытательном стенде)
Именно так,важно что бы питание соответствовало.
Подскажите, совместимы ли эти датчики http://teko-com.ru/teko/device/9663 и http://teko-com.ru/teko/device/9660 с контроллерами ОВЕН? Эти датчики совместимы. Но работать все вместе не будут, так как у них разная схема подключения. У одного PNP, у другого NPN. Должно быть что-то одно)
Асутупист
02.05.2014, 13:21
Эти датчики совместимы. Но работать все вместе не будут, так как у них разная схема подключения. У одного PNP, у другого NPN. Должно быть что-то одно)
Преобразователь http://www.mega-sensor.ru/Device/sc1/
Ну или оптопара на крайний случай.