Вход

Просмотр полной версии : Выбор бесконтактных концевых выключателей



Дмитрий Ч
08.04.2014, 04:49
Добрый день! Подскажите, какие выбрать бесконтактные концевые выключатели для системы управления подъема и спуска груза, т.е. выключатели должны ограничивать высоту подъема и спуска и в тоже время обеспечивать реверс ЭД.
Можно ли использовать индуктивный датчик, если вся конструкция стенда металлическая?
Если использовать емкостной, то какой материал лучше использовать для срабатывания?

ss_zeim
08.04.2014, 18:02
Без проблем используй индуктивный датчик желательно с НЗ выходом, чтобы при обрыве кабеля или пропадании питания датчика запрещался ход механизма.
Правда расстояние срабатывания таких датчиков не велико 1..3 мм в зависимости от типа, так что система не должна иметь больших люфтов.

Flicker
08.04.2014, 20:05
Я бы постарался использовать путевые выключатели. Второй вариант индуктивные.

Andrew_Stranger
08.04.2014, 20:45
На сколько времени хватит путевых выключателей?

IVM
09.04.2014, 08:29
На сколько времени хватит путевых выключателей?
Надолго хватит.

AVF
09.04.2014, 08:39
Если "уронится" кувалда, то ненадолго ;)

Дмитрий Ч
10.04.2014, 05:27
На данный момент концевые выключатели используются контактные (механические), но в связи с модернизацией, необходима замена на бесконтактные.
Контактные планируется использовать только в крайних положениях (аварийных).

capzap
10.04.2014, 05:33
герконы еще ни кто не предлагал? :)

Amko
10.04.2014, 05:38
Расстояние срабатывания индуктивного датчика зависит от типа и размера. ТС же не указал желательные размеры концевого. Можно взять модели, которые и на 50мм срабатывают, и на 5мм.

Дмитрий Ч
10.04.2014, 05:55
герконы еще ни кто не предлагал? :)

не предлагал, но можно рассмотреть, как вариант)

IVM
10.04.2014, 09:28
Ставь индуктивные и не думай.

Flicker
12.04.2014, 20:52
[QUOTE=Дмитрий Ч;135431.
Контактные планируется использовать только в крайних положениях (аварийных).[/QUOTE]
Кстати, у нас на установке именно так сделано. Верхний и нижний индуктивные датчики. Нижний и верхний аварийный путевой выключатель.

AVF
14.04.2014, 07:43
герконы еще ни кто не предлагал? :)
--- дёшево и сердито - 200 рублей за датчик ...
Есть одно "но" - вероятность налипания металлической стружки/мелких деталей на магниты должна быть снижена до минимума.

Дмитрий Ч
15.04.2014, 06:30
Теперь возникают другие вопросы: Какой выбрать датчик линейных перемещений (ДЛП)? Тросиковый, лазерный или ультразвуковой? Диапазон измерений будет варьироваться от 500 до 4000 мм. Также будут происходить небольшие осевые смешения вовремя подъема и спуска. И хотелось бы использовать ДЛП не только за контролем расстояния, но и для системы измерения, чтобы снимать показания(т.е. он должен быть внесен в Госреестр СИ). Возможна ли такая реализация?

Flicker
15.04.2014, 07:55
У нас на производстве для измерения расстояния на одной установке используется ультразвуковой датчик. Цена такого датчика 20000 руб. выход 4-20 мА. На другой установке используется электропривод со встроенным энкодером.

Вольд
15.04.2014, 17:20
Интересный сайт по датчикам: http://www.skbind.ru

Дмитрий Ч
22.04.2014, 14:29
Подскажите, совместимы ли эти датчики http://teko-com.ru/teko/device/9663 и http://teko-com.ru/teko/device/9660 с контроллерами ОВЕН?
И конкретно ПЛК110-24.30? примерное кол-во дискретных входов=10, как реализуется связь между пультом управления (кнопки и сигнальные лампы) и ПЛК? тоже через дискретные порты ВВ?
(сам студент, вот пытаюсь разобраться с разработкой простейшей САУ на реальном испытательном стенде)

zendo057
22.04.2014, 21:00
ПЛК110-24.30? примерное кол-во дискретных входов=10, как реализуется связь между пультом управления (кнопки и сигнальные лампы) и ПЛК? тоже через дискретные порты ВВ?
(сам студент, вот пытаюсь разобраться с разработкой простейшей САУ на реальном испытательном стенде)

Именно так,важно что бы питание соответствовало.

Flicker
23.04.2014, 11:46
Подскажите, совместимы ли эти датчики http://teko-com.ru/teko/device/9663 и http://teko-com.ru/teko/device/9660 с контроллерами ОВЕН? Эти датчики совместимы. Но работать все вместе не будут, так как у них разная схема подключения. У одного PNP, у другого NPN. Должно быть что-то одно)

Асутупист
02.05.2014, 13:21
Эти датчики совместимы. Но работать все вместе не будут, так как у них разная схема подключения. У одного PNP, у другого NPN. Должно быть что-то одно)

Преобразователь http://www.mega-sensor.ru/Device/sc1/
Ну или оптопара на крайний случай.