PDA

Просмотр полной версии : Конфигуратор МДВВ не подключается к модулю МДВВ-Р.



sergej22
25.03.2014, 12:29
В проекте имеется ПЛК150 - I-M + МДВВ-Р.
С ПЛК 150 и COdesys разобрался. Но не могу установить связь через конфигуратор МДВВ модулю МДВВ. Перечитал многие проблемы на форуме по МДВВ, но не нашел ответа на свой вопрос.

Подключение: МДВВ-Р через интерфейс RS485 (A/B) подключаю к преобразователю ПИ-2 (Преобразователь интерфейсов RS485/RS422 USB всегда работаем с ним), затем через USB подключаю к Ноутбуку на USB2.0. COM2 port определяется сразу нормально.

Конфигуратор: Все время горит индикатор на МДВВ-Р "Авария". Далее запускаю КОнфигуратор МДВВ (1.0.0.10). Нажимаю установить соединение.... НА МДВВ-Р индикатор RS485 не моргает,хотя на преобразователе ПИ-2 индикаторы RX/TX обмениваются в течении 10-15 сек. потом программа "КОнфигуратор МДВВ" выводит сообщение "Не удалось установить связь с прибором"
Прилагаю настройки http://yadi.sk/d/YIL13yLzLAoug

Делал Reset на заводские настройки...Конфигуратором МДВВ...перемычкой JP1. Все равно не устанавливается связь.

Нужна помощь...что делаю не так?! :confused::confused:
Кто сталкивался с проблемой дайте совет!

zendo057
02.04.2014, 19:30
Была похожая ситуация с МХ110
1.ставлю перемычку завод настройки
2. включаю сеть.
3.в конфиге установить связь,связь устанавливается.
4.отключаю сеть.
5.снимаю перемычку.
6.включаю,соединяюсь,устанавливаю настройки,записываю в прибор.
7.посылаю команду INIT затем APPLY.
ВСЁ.
А мож все банальней,просто у вас стоит перемычка защита от записи?

Алексей Дмитриев
02.04.2014, 20:23
У овна бывает такая бяка, как перепутанные концы А и В - попробуйте поменять местами.