Просмотр полной версии : МВ110-8АС. На входах "левый потенциал"?



Doomnik
24.03.2014, 19:16
Беру прибор МВ110-8АС, подключаю в сеть 220В. Настраиваю через конфигуратор на измерение входного сигнала 0-10 вольт. Всё, к прибору ничего не подключаю.
Беру тестер, подключаю к клеммам прибора - на них примерно 7-8 вольт.
Это нормально? Т.к. прибор так вроде функционирует...

Евгений Дударев
25.03.2014, 08:27
Это нормальная работа прибора.

Doomnik
25.03.2014, 09:08
Да вроде тестер и осциллограф показали одно и то же - 7-8 вольт.
Странно, вообще прибора три. Два из них побывали в авариях, поэтому потенциалу на аналоговых входах я почти не удивился. Но есть и третий, который просто новый. На нем было аналогично, а это уже насторожило. В принципе, если подать на вход сигнал, то прибор показывает величину этого напряжения правильно.
МВ110-8АС подключены к РРГ-3 (регулятор расхода газов), которые периодически выходят из строя, и этот выход из строя связывают с обнаруженным потенциалом на аналоговом входе (в отсутсвтии подключений) МВ110-8АС...
Всё не однозначно, может и мой новый прибор на самом деле не новый...

Вообще может этот потенциал связан с тем, что прибор как-то определяет наличие/отсутвтие подключенного датчика на входе?

Вольд
25.03.2014, 09:46
А что конкретно в регуляторе расхода газов выходит из строя ? Переведи тестер в режим измерения постоянного тока, подключи к клеммам прибора МВ110-8АС и замерь ток.

Doomnik
25.03.2014, 15:55
что выходит в РРГ я не знаю, знаю только что регулятор перестает регулировать
ток около 20 мкА.

Вольд
25.03.2014, 16:19
что выходит в РРГ я не знаю, знаю только что регулятор перестает регулировать
ток около 20 мкА.
Это мизерный ток. Не в этом причина выхода из строя РРГ. Чтобы проверить это, подключите РРГ к МВ110-8АС через диод Шотки, чтобы отвязаться от левого потенциала.

Doomnik
25.03.2014, 21:07
Да, ток мизерный. Всё-таки вопрос вот в чем: 7-8 вольт на аналоговом входе это нормально или нет?

Валенок
25.03.2014, 21:36
Думается что лучше начать со схемы подключения

Doomnik
26.03.2014, 11:05
Валенок, так именно что ничего не подключено.
Хм, а Евгений199992 уже пишет, что это нормальная работа прибора, а раньше советовал обращаться в сервисную службу. Что же произошло?

Зоя
26.03.2014, 12:35
Евгений ошибся и поправил свой пост.

Doomnik
26.03.2014, 21:03
Какая-то секретная информация, никто ничего не объясняет подробно.

Мы на работе пришли к следующему выводу: этот потенциал на выходе и маленький ток нужны видимо для определения обрыва датчика, в режиме измерения напряжения видимо подразумевают, что МВ110-8АС подключен к источнику ЭДС с маленьким внутренним сопротивлением, на малой нагрузке эти 7-8 вольт просто "садятся" и их не видно, они не оказывают никакого влияния.
__________________________________________
РРГ подключен к вольтметру, по которому оператор смотрит текущий расход газа, я, как технолог, решил для себя что необходимо улучшить контроль и подключил дополнительно МВ110-8АС (параллельно), чтобы записывать данные на компьютер.
Что делает наладчик? В случае ремонта отсоединяет разьем от РРГ и на вольтметре вместо нуля, как в принципе по логике и должно быть, видит эти 7-8 вольт, идущие от МВ110-8АС (ведь получается что МВ110-8АС теперь подключен к вольтметру) и начинает паниковать, звать начальство и говорить что я тут "всякой ху.. понавешал" из-за которой всё ломается. Доказать обратное достаточно трудно, да и нервы в конечном счете дороже.
Просто обнаружили этот потенциал как раз в том момент, когда произошла поломка, раньше просто внимания не обращали... Ладно, закажу какой-нить 7017z, он без потенциала на входах, правда на 2 тыс дороже, но зато объяснять ничего не надо будет.

Валенок
26.03.2014, 21:06
Валенок, так именно что ничего не подключено.


МВ110-8АС подключены к РРГ-3 (регулятор расхода газов), которые периодически выходят из строя, и этот выход из строя связывают с обнаруженным потенциалом на аналоговом входе (в отсутсвтии подключений) МВ110-8АС...


Видимо сначало нужно определится - подключено или нет

Doomnik
26.03.2014, 21:55
Видимо, надо читать самое первое сообщение.

Беру прибор МВ110-8АС, подключаю в сеть 220В. Настраиваю через конфигуратор на измерение входного сигнала 0-10 вольт. Всё, к прибору ничего не подключаю.
Беру тестер, подключаю к клеммам прибора - на них примерно 7-8 вольт.
Это нормально? Т.к. прибор так вроде функционирует...

А Ваша цитата из моего сообщения, в котором я описывал как вообще этот потенциал был обнаружен и чем он мне мешает. И даже в нем есть слово "отсоединяет разьем", т.е. можно понять, что к аналоговому входу подключен только вольтметр. Ну или я плохо объясняю..

Валенок
26.03.2014, 22:16
Вас волнует наличие потенциала (пост#10) или то, почему чего-то сгорает ?

Doomnik
26.03.2014, 22:30
Наличие потенциала. (А сгорает не по вине МВ110, я это понимаю)

Валенок
26.03.2014, 22:37
Ну тогда на вопрос "п#1.это нормально?" ответ есть. А почему ? .. Работает - и слава богу ))

Sergey666
26.03.2014, 22:45
Вообще странно это , написано в описаловке :
"Прибор имеет следующие группы гальванически изолированных цепей:



цепи питания прибора;
цепи интерфейса RS-485;
цепи выхода встроенного источника постоянного напряжения 24 В (для МВ110-220.8АС);
цепи измерительных входов.

"
С чего потенциал берется - не понятно , вероятнее всего какие-то казусы в схемотехнике .
Вот этот ваш РРГ , до подключения к нему МВшки ломался или нет ????

alexx751
26.03.2014, 22:48
вход мв110 собран по обычной схеме : входной КМОП коммутатор (cd4052, не помню точно), далее АЦП (ad77xx). Напряжение, с которым борются вторые сутки - утечка защитных диодов и самих ключей в cd40xx. Вольтметр имеет высокое входное сопротивление. Зашунтируйте вход резистором ~ 1к. Выходное сопротивление вашего регулятора - десятки ом (источник напряжения, ОТЦ ;)). Вы его откинули и чего-то измеряете...

Doomnik
27.03.2014, 08:50
Вот этот ваш РРГ , до подключения к нему МВшки ломался или нет ????
Да, ломался. Это достаточно уже старый прибор. Но по моему мнению МВшка никакого влияния не оказывает и ее можно безопасно использовать!!! У соседей РРГ+МВ работают годами без поломок!!


Зашунтируйте вход резистором ~ 1к. Выходное сопротивление вашего регулятора - десятки ом (источник напряжения, ОТЦ ;)). Вы его откинули и чего-то измеряете...
ну да, это первая мысль. Подходит 3 кОм

Ладно, короче прихожу к выводу, что это нормальная работа прибора. Но всё-таки буду искать какую-нибудь альтернативу.

DESolyaToR
01.12.2015, 14:06
Здравствуйте! Вопрос про МВ110-220.8АС
Модуль ввода используется для опроса активных преобразователей с выходным сигналов в виде постоянного напряжения от 0 до 10 вольт - датчиков давления Premasgard 1000.

На клеммах АI1+... AI8+ напряжение 10 В
На проводе от датчика напряжение 0,2 В
На клемме после подключения провода датчика напряжение становится 0,7 В

В результате в системе мониторинга у нас получается неверное значение давления.

Подскажите, в чём может быть проблема?

Вольд
01.12.2015, 14:37
Вы датчик к каким клеммам модуля МВ110-220.8АС подключаете ? Схему подключения лучше нарисуйте.

DESolyaToR
03.12.2015, 09:53
Вы датчик к каким клеммам модуля МВ110-220.8АС подключаете ? Схему подключения лучше нарисуйте.
Вот схема. Датчик подключаем к AI8+ AI8-, причём AI8- общий для всех.
21162

Вольд
03.12.2015, 10:38
Отключите датчик ПД8 от МВ110-220.8АС, перемкните клеммы AI8+, AI8- и посмотрите показания. У вас расстояние от датчика до МВ110-220.8АС какое ?

Вольд
03.12.2015, 12:52
Возможно, конфигуратор прибора позволяет выполнить юстировку измерительного канала.

DESolyaToR
14.12.2015, 12:44
Спасибо за совет, но решили проблему так:
Поменяли у датчиков диапазон измерения. Был от 0 до 100 Па, сделали от -100 до +100 Па. Поэтому напряжение нуля стало 5 вольт и МВ110 не выдаёт что попало. Надеюсь, что ничего не всплывёт больше из проблем.