Вход

Просмотр полной версии : Конфигурация СП270 и ПЛК150



figarokj
19.03.2014, 13:08
СП270 слейв, ПЛК150 мастер. Сконфигурировал панель и плк, но лампа на панели не отрабатывает. На ПЛК вых отрабатывает.
Прикладываю скрины. Может где ошибка закралась?12295

petera
19.03.2014, 14:47
Со стороны ПЛК доступны регистры PSW, PFW, PSB.
Для записи в регистры PSW допустимы команды 0х06 или 0х10. http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14257

А у Вас выбран модуль 8bit output и команда 0х71. Эту команду панель не поддерживает.
12298
Если оставить значение команды по умолчанию 0х0f, то запись будет в регистры PSB600..PSB607, а не в регистр PSW600.
Т.е. для лампы нужно указать регистр PSB600.

figarokj
19.03.2014, 17:13
Спасибо! Буду пробовать))