PDA

Просмотр полной версии : Подбор оборудования для мониторинга



NikolaevV
03.03.2014, 10:07
Доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста, с подбором оборудования для мониторинга и управления технологическим процессом на обогатительной фабрике. В настоящее вся система автоматизации фабрики построена на контроллере сименс, но к нему доступ запрещен(( Руководство дало добро на покупку еще одного компа и контроллера. Основная задача контроль токов двигателей. В первой щитовой, в которой(предположительно будет установлен контроллер) требуется опрашивать 14 устройств плавного пуска и частотных преобразователей (altistart и altivar фирмы шнайдер электрик), все имеют стандартный токовый выход 4..20 мА, и вторая щитовая в которой аналогично требуется опрашивать не более 14 устройств, вторая щитовая находится на расстоянии 80 метров от контроллера.
Пульт оператора, на который нужно это все вывести находится в первой щитовой. Управлять пока ни чем не требуется, но в дальнейшей перспективе может понадобится. То есть требуется контроллер для обработки след сигналов:
Аналоговые вводы 28 штук (14 в одной щитовой и 14 во второй на расстоянии 80 метров)
Дискретные вводы не более 8
Дискретные выводы не более 8
Помогите определиться, какой лучше выбрать, цена роли не играет, главное скорость и надежность.
Заранее благодарю.

ASo
03.03.2014, 10:08
Полные названия моделей ЧРП и УПП приведите, пожалуйста.

lara197a
03.03.2014, 10:21
Если данные будете получать прямо с УПП и ПЧ, стоковых выходов, то достаточно по 2 МВА на щитовую и к примеру по по МДВВ.
Для контроля и не сложного управления достаточно установить панель или управлять с ПК из скада. К примеру Мастер-Скада.

Можно установить датчики тока прямо на силовые провода.

NikolaevV
03.03.2014, 10:22
УПП altistart 48 и ЧРП Altivar 71, фирмы Schneider Electric

NikolaevV
03.03.2014, 10:26
Если данные будете получать прямо с УПП и ПЧ, стоковых выходов, то достаточно по 2 МВА на щитовую и к примеру по по МДВВ.
Для контроля и не сложного управления достаточно установить панель или управлять с ПК из скада. К примеру Мастер-Скада.

Можно установить датчики тока прямо на силовые провода.
Хотелось бы все завести к оператору на пульт(ПК) в скаду. На частотниках есть программируемые выходы, так что датчики тока не нужны.

lara197a
03.03.2014, 10:29
Тогда все, что описано выше подключаете к ПК через АС-3М(конверте RS485-232), данные через любой модбас ОРС сервер передаете в скаду.
Вот и все.

NikolaevV
03.03.2014, 10:32
Тогда все, что описано выше подключаете к ПК через АС-3М(конверте RS485-232), данные через любой модбас ОРС сервер передаете в скаду.
Вот и все.
А какой контроллер лучше всего для этого подойдет? 160 серия?

lara197a
03.03.2014, 10:36
Не нужно контроллера.
ОРС сервер сам опросит и передаст команды от скады.

ASo
03.03.2014, 10:37
Данные устройства имеют встроенный порт RS-485 с протоколом MODBUS, по которому Вы можете получить данные и иные параметры. Воспользуйтесь им.

NikolaevV
03.03.2014, 10:40
Спасибо большое, буду разбираться.

NikolaevV
24.03.2014, 18:20
Здравствуйте еще раз. Хорошо обдумали предложенное вами, но решил что нужно брать контроллер. И само собой появилось много вопросов:
1 Если брать 4 модуля аналогового ввода МВА8, у меня опрос 28 каналов займет около 15 сек? это меня не устраивает. А если взять 3 модуля МВ110-8АС и контроллер ПЛК 160, сколько примерно времени будет опрашивать 28 каналов?
2 Что если визуализацию делать не в МС, а Содесисе? Чем это плохо?
Спасибо за ответы.

Sergey666
25.03.2014, 20:14
Здравствуйте еще раз. Хорошо обдумали предложенное вами, но решил что нужно брать контроллер. И само собой появилось много вопросов:
1 Если брать 4 модуля аналогового ввода МВА8, у меня опрос 28 каналов займет около 15 сек? это меня не устраивает. А если взять 3 модуля МВ110-8АС и контроллер ПЛК 160, сколько примерно времени будет опрашивать 28 каналов?
2 Что если визуализацию делать не в МС, а Содесисе? Чем это плохо?
Спасибо за ответы.

Как вы так планируете замедлить опрос ???:confused:
4 модуля Мастер в конфигурации по 8 реалов , период опроса 500мс , вот грубо- говоря 2 секунды на 32 "канала".
На скаде опрос "Тормозить" будет из-за ОРС сервера .

NikolaevV
21.04.2014, 20:02
Извините за глупость, теперь вроде разобрался.
Проектом занялся вплотную, и вот начальство, дало задание, чтобы на пульту управления отображалось напряжение питающей сети, на 3 фазах, посоветуйте пожалуйста, какой измеритель напряжения лучше всего использовать? обязательно с унифицированным сигналом. Спасибо.

Гарчев Евгений
23.04.2014, 15:35
Извините за глупость, теперь вроде разобрался.
Проектом занялся вплотную, и вот начальство, дало задание, чтобы на пульту управления отображалось напряжение питающей сети, на 3 фазах, посоветуйте пожалуйста, какой измеритель напряжения лучше всего использовать? обязательно с унифицированным сигналом. Спасибо.

МЭ110-220.3М