стоят 4 компрессора подключенные к одному ресиверу. стоит механический манометр с проводами. задача: поддерживать давление в ресивере от 7 до 10 атм(желательно с возможностью небольшой корректировки). компрессоры должны включаться поочередно.
вопрос: какой должен быть датчик давления, какой должен быть контроллер(реле),наверно лучше с небольшим дисплеем, кто сможет написать программу?
Василий Кашуба
27.02.2014, 19:51
Манометр ЭкМ100Вм-1,6МПа (на микровыключателях) и ПР110, корректировать можно на самом манометре.
чем проще ,тем надежнее и дешевле .А дисплей он на манометре есть:D.Можно один поставить на переключение компрессоров (С ПР),а второй с токовым выходом на индикатор СМИ для визуального дистанционного контроля .
Включаться поочередно, а выключаться одновременно?
Тогда манометр (мы мучались с контактными манометрами с микрухами, потом поставили электронный и красота!)
и 4 реле времени (есть на рейку, применяются для переключения звезда/треугольник) и никакого программирования!
M_A_R_A_T
28.02.2014, 06:55
дистанционный контроль не к чему. компрессоры по очереди догоняют давление до нормы.
M_A_R_A_T
28.02.2014, 07:00
Манометр ЭкМ100Вм-1,6МПа (на микровыключателях) и ПР110, корректировать можно на самом манометре.
вещица интересная! и без программирования можно. к этому манометру бегущие огни на 4 канала - вот и готовая схема.
компрессоры по очереди догоняют давление до нормы.
Объясните логику включения/выключения компрессоров.
Василий Кашуба
28.02.2014, 08:26
Объясните логику включения/выключения компрессоров.
После очередного падения давления, включается следующий компрессор(остальные отдыхают).
Тогда да, без программирования не обойтись, наверно надо ещё менять очерёдность (вдруг 1 компрессор выйдет из строя) + ручной/автоматический режимы для каждого агрегата.
Плюс, если один не восполняет расход, то второй подхватывает.
Установка аналогового датчика с адекватной обработкой сигнала позволит отслеживать скорость падения и роста давления и более интеллектуально управлять агрегатами. :cool:
Всё зависит от потребности технологического процесса и изощрённости разработчика ;)
Скорость падения вычислять сложновато, проще отслеживать, если агрегат работает, а давление падает, тогда запускать второй.
Но если с программированием туговато, то от аналогового сигнала лучше держаться подальше.
Чего там сложного? Меряем давление с периодом в 1 сек, к примеру.
Вычитаем последующее из предыдущего - смотрим знак - сравниваем с порогом - выдаём управляющее воздействие.
Если нужна программа пишите orenburg.dima@mail.ru
Скорость падения вычислять сложновато, проще отслеживать, если агрегат работает, а давление падает, тогда запускать второй.
Но если с программированием туговато, то от аналогового сигнала лучше держаться подальше.
ТРМ с ПИД'ом. 2 реле на выходе - 0..3 штуки в работе. 4-й - резерв. С очередностями согласен - гимор без программирования.
Такие задачи уже решались на ПР ,правда для 3 насосов .Много было вариантов чередования ,в том числе с учетом наработки насосов (моторесурс) ,а также с учетом ремонта насосов -чередование 1из 3 и 1из 2 ,а также были варианты с форсированием ,когда работали 2 из 3 по очереди ..Надо только искать ,уже не помню где делал ,а пользоваться поиском так и не научился с новым движком форума.
Алексей ПМ
26.03.2014, 21:21
дистанционный контроль не к чему. компрессоры по очереди догоняют давление до нормы.
ну если по простому то - да. а регулирование производительности? а резервирование?
и, M_A_R_A_T, Вам совет нужен или готовое решение?