PDA

Просмотр полной версии : Минимально необходимая настройка MSRT-Net



leszkin
11.02.2014, 11:36
Здравствуйте. Приобрели 2 лицензии MSRT-Net 500 точек. Это первый опыт разработки сетевой скады - до этого покупались исключительно локальные версии мастер-скада. Предполагается, что диспетчеризация должна быть равноправная с 2х компьютеров (ОРС только на 1 из них). Создал проект, в который добавил 2 компьютера. Во вкладке "режим исполнения - связь" у первого компьютера вбил его ип-адрес в поле "ip-адрес основного компьютера". У второго соответственно вбил ип адрес второго компьютера в поле "ip-адрес основного компьютера".
Расшарил папку на комьютере2 и экспортировал туда проект по сети.

При запуске проектов в режиме исполнения компьютеры не видят связи друг с другом (пинги идут, сетевые папки доступны, брендмаур с антивирусной защитой отключены). Пробовал на разных машинах в разных сетях - результат тот же, по-этому возникло подозрение, что я что-то где-то не донастроил.
Галку "сервер проекта" пробовал ставить у первого компьютера (с орс), так же пробовал без данной галки.
Ручная настройка межкомпьютерных связей стоит "ложь"
Что можете порекомендовать?

SCADAMaster
11.02.2014, 12:51
То есть вы на оба компьютера установили одинаковый проект в MasterSCADA Projects\Projects? Вы не грузите один и тот же из расшаренной папки?
Посмотрите статью в блоге:
http://blog.insat.ru/2013/12/blog-post.html
и нашу документацию:
http://www.masterscada.ru/services/support/art_step_by_step/Net_Project_MasterSCADA.pdf
Убедитесь что вы все настроили верно.

leszkin
11.02.2014, 13:00
Установил одинаковый проект на оба компьютера (только не по дефолтным путям - это имеет значение?)


Вы не грузите один и тот же из расшаренной папки?

Нет. Исключено.

За ссылки спасибо - ушел читать.

leszkin
11.02.2014, 16:05
в общем то в написанном не нашел ничего нового. кстати, забыл сказать: если поставить галку "сервер проекта" и выставить синхронизацию - то синхронизация проходит нормально, но в рантайме все равно значки компьютеров с красной звездочкой.

SCADAMaster
11.02.2014, 16:27
Пришлите ваш проект. Выполните Проект - Экспортировать.

leszkin
11.02.2014, 17:24
хм. создал тестовый проект, заново настроил и все заработало. видимо все-таки что-то просмотрел ранее. спасибо за участие в любом случае ;)