Вход

Просмотр полной версии : ПЛК110-220.60.К-М подкл. предохранителей



denkrauss
03.02.2014, 17:54
Вопрос новичка, подскажите, пожалуйста.
В наличии ПЛК110-220.60.К-М, максимальный ток нагрузки на его небыстродействующий транзисторный выход по тех. описанию не более 400 мА. Хочу предохранить все задействованные мною выхода. Возможно ли подключение предохранителя не к каждому выходу отдельно, а в цепь COM1, COM2, ... (Один предохранитель на группу контактов). И если возможно, то как при этом расчитать номинал предохранителя (обычным суммированием возможных нагрузок каждого выхода?). Вопрос бы у меня не возник, если бы были сухие контакты реле (Р), а здесь транзисторные выхода (К). Вот и интересуюсь.
Заранее спасибо.

Вольд
03.02.2014, 18:33
Транзисторный выход обычным плавким предохранителем защитить невозможно.

zendo057
03.02.2014, 18:50
Плавкая вставка обладает инерциозностью,и служит для защиты от КЗ.

Sergey666
16.02.2014, 19:15
Вопрос новичка, подскажите, пожалуйста.
В наличии ПЛК110-220.60.К-М, максимальный ток нагрузки на его небыстродействующий транзисторный выход по тех. описанию не более 400 мА. Хочу предохранить все задействованные мною выхода. Возможно ли подключение предохранителя не к каждому выходу отдельно, а в цепь COM1, COM2, ... (Один предохранитель на группу контактов). И если возможно, то как при этом расчитать номинал предохранителя (обычным суммированием возможных нагрузок каждого выхода?). Вопрос бы у меня не возник, если бы были сухие контакты реле (Р), а здесь транзисторные выхода (К). Вот и интересуюсь.
Заранее спасибо.

Смысла в этой защите нет . нагрузка на выходы-реле 24в DC . Питание всего этого от отдельного блока питания , а у БП есть защита от КЗ . Если коротыш произойдет в момент срабатывания транзистора , его уже не защитить (кирдык ему придет) . Если транзистор не работает , то и факт КЗ по барабану ,т.к цепи не будет .