Здравствуйте возникла следующая проблема, пытаюсь связать два этих устройства, но по не известной мне причине добиться нужного результата я не смог. МВ110-32ДН виден в конфигураторе (скрин в приложении к письму), настройки я использую по умолчанию. Файл проекта тоже прикрепляю. Подскажите в чем проблема
11353
zendo057
12.01.2014, 20:16
Мв110-32 имеет 32 входа поэтому в конфигураторе выберите не 8 бит,а 2регистра и опрашивайте по бит.маске.и правильно выставте адрес регистров
Кот_Шредингера
24.01.2014, 10:41
Уважаемые форумчане, помогите наладить связь между ПЛК160М и МВ110-32ДН. Перепробовал множество способов. В чем может быть проблема???
Скрины во вложении. (В настройках 485 при выборе RTU та же ситуация)
Спасибо
Ищем в РЭ № регистра маски
Кот_Шредингера
25.01.2014, 01:19
Благодарю за помощь, проглядел. Регистры 99, 100. Всё заработало