PDA

Просмотр полной версии : ПЛК 160 как написать на языке ST управления с выходами 4-20мА



Yerabdi
15.10.2013, 16:12
ПЛК 160 как написать на языке ST управления с выходами 4-20мА для управления задвижки 4мА на закрытие 20мА полностью открытия

capzap
15.10.2013, 16:14
можно одной строкой

Yerabdi
17.10.2013, 10:28
как это с одной строкой если у меня значения 0=4мА а 100=20мА для

capzap
17.10.2013, 10:52
найдите в документации для чего предназначен lintrafo

Crusash
13.11.2013, 13:44
как это с одной строкой если у меня значения 0=4мА а 100=20мА для

y:=0.16*x+4;

stumex
18.11.2013, 07:35
как это с одной строкой если у меня значения 0=4мА а 100=20мА для
if (переменная разрешающая открытие)=true then (имя выхода):=100; else (имя выхода):= 0; end_if;

kgsh82
19.11.2013, 05:06
y:=16*BOOL_TO_REAL(x)+4;