Привет.
Использую ПЛК 110-30 и МДВВ.
Не получается их связать в Кодесис (2.3.9.9)

ПЛК связан с ПК по RS-232
МДВВ по RS-485 посажен на А1 и В1 контроллера.
Через конфигуратор МДВВ присвоен адрес 60.

В Кодесис (по найденой инструкции) в конфигурацию добавляю ветку OWEN(Master), но вместо 485 вижу 232 протокол.
Помогите разобраться.

10312

ЗЫ. Стандартный элемент ModBus(Master) -> MDVV как я понял лучше не использовать (т.к. при нем связь постоянно отваливается)?

amn
02.10.2013, 09:45
Попробуйте в конфигурации где у Вас "Owen (Master)[VAR]" кликнуть по плюсику, потом по "Debug RS-232[SLOT]" правой кнопкой мыши. В меню выбираем "Replace element". Выбираем нужный протокол.

Alexandr
02.10.2013, 10:01
amn, спасибо за подсказку.

Однако, связи с МДВВ все равно нет.
Пытаюсь для начала прочитать состояние входа.
Адрес МДВВ = 64.

10316

Alexandr
02.10.2013, 10:48
Без ветки Owen (Master) зависания нет.

alex55
02.10.2013, 11:46
Через конфигуратор адресс 64 МДВВ присвоили? или там 60 и остался?

Alexandr
02.10.2013, 12:02
С настройками все верно.
С первым вопросом разобрался. Вот в таком режиме входа заработали:
10320

Второй вопрос: как работать с выходами? Или ткните на пример.

Alexandr
02.10.2013, 12:25
С выходами получилось реализовать так:
10321

Может кто знает более изящный вариант?
А то у меня складываются 5 МДВВ, Такая "куча мала" получится...

Николаев Андрей
03.10.2013, 09:57
Переходите на протокол ModBus.
С ним всеми выходами можно управлять одной посылкой (управление по маске).