Просмотр полной версии : MasterScada
Доброго времени суток. В Scada поставил галочку "запрет использования некачественных значений", в OPC значение BAD, но скада их показывает.
SCADAMaster
13.09.2013, 09:16
Какой у вас ОРС сервер?
Пришлите скриншот.
MasterOPC Unniversal Modbus Server.
SCADAMaster
13.09.2013, 10:26
Попробуйте проверить на текущей версии OPC сервера - 2.0.0.12. Скачайте ее с нашего сайта
http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944
На текущей версии всё нормально. Спасибо.
На текущей версии OPC сервера - 2.0.0.12. работает нормально, но в сервере в запросах- то ничего нет-то появляются запросы, причём не из того устройства, а из других и каждый раз из разных.
SCADAMaster
16.09.2013, 11:33
Может время ожидания слишком низкое? Пришлите скриншоты.
Попробую изменить время. Пока это выглядит так. Причём когда запускаешь сервер без скада-то всё нормально. А когда запускает его скада-то всё как выше.
SCADAMaster
16.09.2013, 12:46
На скриншоте который вы приложили ответов от устройства нет вообще - то есть МДВВ у вас просто не отвечает. Проверьте правильность задания всех настроек - адрес, скорость, четность, стоп-биты, протокол. Помните что после смены любых сетевых настроек МДВВ нужно отключить от сети и включить снова.
Скриншоты лучше выкладывать в формате jpg или Png.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot