Просмотр полной версии : Датчик ПД100 12-36V подключить к 10V



anthony1971
22.08.2013, 14:38
Используем датчики ОВЕН ''ПД100 ДИ 0,6-0,5.И.11'' в цепях упр. частотными преобразователями(ПЧВ). ПЧВ (P4P030; FR-D740SC EC;ODE-2-12075-1KB12-01;Altair 312 ) имеют питание 10v для токового входа, а датчик расчитан на питание 12-36V. Насколько корректно использование данного датчика или необходимо выбрать другой тип датчика.

Титаренко Михаил
22.08.2013, 17:20
Внешний блок питания не влезет?

anthony1971
23.08.2013, 10:46
Думал использовать встроенный блок питания 24V постоянного тока ПЧВ который используется для подачи управляющих сигналов, но минус токового входа датчика и минус источника питания 24V не согласуются!

anthony1971
28.08.2013, 08:26
В принципе датчик ПД100 с питанием 12-36V работает с 10V . Делаю коррекцию по давлению. Провел измерения использовал "Генератор унифицированного сигнала тока РЗУ-420", и ''Преобразователь аналогового сигнала ИТП-11''. Когда при нормальном питании показания должны быть 4.5кgf/cm², то при питании 10V - 4кgf/cm².

ASo
28.08.2013, 08:36
Вы просто не прочитали инструкцию и пример подключения датчика!
А ваше решение не дает гарантии метрологической точности во всем диапазоне измерений.

Алексей Дмитриев
28.08.2013, 09:29
Думал использовать встроенный блок питания 24V постоянного тока ПЧВ который используется для подачи управляющих сигналов, но минус токового входа датчика и минус источника питания 24V не согласуются!
А чё, соединить общие точки источников 10 В и 24 В не судьба? На FR-D740 и Altivar 312 проблем не возникает (Про остальные ничего сказать не могу, хотя думаю, что тоже самое)!:D
Вообще, конечно внешний источник питания наиболее правильное решение и стоит копейки. Встроенный источник преобразователя служит для зажигания светодиодов входных оптронов и максимальная нагрузка у него 100 мА.

anthony1971
28.08.2013, 14:19
9770Алексей по этой схеме произвести подключение используя внешний БП

Василий Кашуба
28.08.2013, 17:54
Да, совершенно верно.

Алексей Дмитриев
29.08.2013, 15:12
9770Алексей по этой схеме произвести подключение используя внешний БП
Ну оне и изобразили!:D
Не надо никакого Rн - эти два провода и подключайте на аналоговый токовый вход 4...20 мА преобразователя.
Если у Вас один датчик на преобразователе в качестве источника питания можете использовать встроенный в преобразователь 24 В. Только не забудьте соединить минус источника с клеммой минус входа.

СВЗ
30.08.2013, 08:44
Да, можно смело использовать внутренний источник 24В без всяких перемыканий.

СВЗ
30.08.2013, 08:47
+ датчика на кл.12, - датчика на кл.60 (или 53, если он сделан токовым входом). По схеме ПЧВ в РЭ видно, что минусы источников 24В и 10В уже сидят на общем корпусе.