Вход

Просмотр полной версии : Авария МВУ8, вытащенного из заводской коробки



Dimur
27.07.2013, 18:53
Здравствуйте, уважаемые коллеги!

Давненько не было у нас проблем с продукцией ОВЕН, а тут как снег на голову...

В общем, достаю я из заводской коробки МВУ8 зав.номер 15124130402120150 (2013, Б13-008346, контролёр Жданова, 85), подключаю его к 220В (на нем написано, что он не 24В) рядышком с работающими ПЛК150 и МВА8... и МВУ8 вымаргивает одновременно всеми выходами (реле) и светодиодом Авария - с частотой 0,25Гц.
Смонтировано все на рабочем столе, помех нет. И отдельно подключал приборы, и вместе...
Мерзко так МВУ вымаргивает, со смачным звуком одновременной сработки всех релюшек... Подключено при этом только питание!

Кстати, сеть по протоколу ОВЕН этот прибор определяет, даже релюшками (между Аварийными промаргиваниями) можно управлять...

В поиске по сайту похожих вариантов проблемы не нашел.

Сразу в ремонт (из заводской коробки, напомню) или все-таки лучше доставать бубен??

Спасибо за комментарии!

з.ы. я искренне уважаю продукцию Овен - мой подсчёт "работа без проблем VS косяки Овен" явно говорит о вполне нормальном качестве приборов. Но сегодня этот счет вырос не в ту сторону :о((((

zendo057
27.07.2013, 22:07
скорее всего по гарантии в ремонт

Gans
28.07.2013, 07:22
Посмотрите как перемычки стоят в МВУ8 и сравните с другими или документаций.
Клацанье релюхами очень похоже на тестовый режим.