Просмотр полной версии : Надёжность конфигурации МВА8 и МВУ8?
Владимир Чекин
18.03.2008, 16:43
Собственного опыта эксплуатации этих модулей нет, хотим попробовать их в новой разработке. Поэтому прошу прощения за может быть дурацкий вопрос: случался ли у кого-нибудь на объекте сбой "прошитой" конфигурации модуля?
Хотелось бы услышать отзывы коллег, имеющих опыт эксплуатации этих модулей. Заранее спасибо.
Ельцов Андрей
26.03.2008, 23:11
Очень жаль, что у завсегдатаев форума не сложилось мнения о приборах.
Лично мое мнение: сбоев конфигураций не встречал. А если и бывают такие моменты, тоэто скорее исключение, а не правило....
Владимир Чекин
27.03.2008, 13:22
Пасибо. В принципе, если в конфе "визгов" нет, то это тоже положительная характеристика :)
Ельцов Андрей
27.03.2008, 13:34
Не могу с этим поспорить:)
В мва8 после 2 лет успешной работы самопроизвольно изменилась конфигурация одного из датчиков. С чем это может быть связано? Были ли такие случаи у других?
Кирилл Валюнин
26.12.2011, 14:06
Изменился тип датчика в канале? Стоит ли рядом с модулем силовове оборудование?
Да, изменился тип одного из датчиков. мва установлен в щите управления. Здесь установлены также плк, мву, пускатели, релюшки и инвертор на 16 кВт.
Кирилл Валюнин
28.12.2011, 13:52
пускатели, релюшки и инвертор на 16 кВт.
Лучше все-таки измерительную часть от силовой подальше относить.
Понятно что лучше, но не всегда это возможно. Вопрос в том :confused: - является ли этот сбой единичным? И как его исключить в дальнейшем?
Замолчал МВА-8. С помощью конфигуратора удалось установить связь. Оказалось поплыли сетевые настройки. Запрограммировал нужные. Обмен осуществляю по протоколу DCON. На мои запросы опять не отвечает. Мониторю обмен с конфигуратором, отправляю такой же пакет - отвечает. В ответ на мои запросы, хоть одиночное считывание, хоть групповое - тишина. Подключаю другой прибор - работает. Как быть?
Наблюдался самопроизвольный "слёт" сетевых настроек на МВА8. Прибор установлен в щите управления, в щите присутствуют пускатели.
В течении 2-ух лет установил порядка 100 МВА-8, проблем нет.
Николаев Андрей
08.04.2012, 18:16
Возможно причина именно в мощных наводках.
Обратите внимание в РЭ о защите памяти, путем установки соотвтетствующей перемычки.