Добрый вечер! В проекте СП270 использую хронологическую таблицу! Необходимо чтобы при нажатии кнопки сброс, еще и устанавливался бит в контроллере. Смотрю в сторону функциональной кнопки, но не знаю куда и что (наверное нули :) ) записать для сброса событий (с установкой бита все понятно). Вообще мне это необходимо, чтобы при сбросе в таблице оставались активные аварии. может есть "красивое" решение этого вопроса?
Я как то пытался в разделе про п/реле пропиарить блок из библиотеки оскат pulse_t, так вот пропуская сигнал через него можно самостоятельно выключить, так и автоматически выключится выход, очень удобно сигнализировать таким образом не о конкретной аварии, а просто об информативном сообщении